Одновременное применение коэффициентов

Одновременное применение коэффициентов

Одновременное применение коэффициентов
 
Здравствуйте, коллеги!
В проектной смете учтена стоимость монитора (оборудование). Применены к-ты на ТР и ЗСР.
К-т на подключение к сетям 1,02 необходимо применить к позиции. В методике 421/пр нет четкого указания возможно ли начисление данного к-та на сметную стоимость совместно с к-тами на ТР и ЗСР.
ПИ  в цене позиции учитывает цену монитора+ цена*1,02+цена*1,012+цена*1,03. Аргумент, что госэкспертиза не пропустит одновременное начисление всех з-х к-тов.
Похожие темы:Найти еще: временное коэффициентов
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. (Пояснения касаются п. 5) 4. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 7, 7.1 и 7.2) не ре-комендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 7, 7.1 и 7.2 могут применяться вместе с другими коэффициентами. При одновременном применении коэффициенты перемножаются....
Применение коэффициентов по таблицам, Прошу разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 и коэффициента 0,2
Автор: Гость. Прошу Вас разъяснить правомочность применения коэффициента 0,1 по таблицам 10-6-51 и 10-6-52, и коэффициента 0,2 по таблицам 10-6-53 и 10-6-54. Спасибо.
Накладные расходы и сметная прибыль с 01.01.2011 г.
Автор: Редактор. На этой странице [...]доступна для скачивания Таблица коэффициентов, применяемых с 1 января 2011 года.
Накладные на электромонтажные работы
Автор: Lionet. Прошу уточнить насколько правомочна таблица коэффициентов к накладным расходам и сметной прибыли, и каким официальным ... ... определении накладных расходов к расценкам на монтаж оборудования, коэффициент 0,85 не применяется. А между тем, в этой таблице накладные ...
Электромонтажные работы, совместное применение коэффициентов
... день! Помогите принять правильное решение, о совместном применении коэффициентов на электромонтажные работы(монтаж Лотка металлического ... ... условия изложенные в пункте 2. Мнение подрядчика: должны применяться оба коэффициента. Подрядчик применяет оба коэффициента ко всем электромонтажным ...
 
Цитата
Ирина пишет:
ПИ  в цене позиции учитывает цену монитора+ цена*1,02+цена*1,012+цена*1,03
Стоимость монитора 4 раза учтена?!
Цитата
Ирина пишет:
Применены к-ты на ТР и ЗСР
Затраты на транспортные и заготовительно-складские расходы учитываются в конъюнктурном анализе. ЗСР начисляется на сумму стоимости монитора и транспортных расходов.
Цитата
Ирина пишет:
К-т на подключение к сетям 1,02 необходимо применить к позиции
В смете учитывается 1% на установку хозяйственного инвентаря из п. 120 методики по приказу № 421, подключение к электросети не требуется. Вилку в розетку вставить - не к электросети подключить.
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)

Видеоуроки
03. Работа с ресурсами
Работа с ресурсами в программе Смета.ру
Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Гранд-Смета 6. Новый сервисный функционал в режиме Выполнение
Документы сметчика
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на затраты труда в строительстве
Федеральный реестр сметных нормативов объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета (по состоянию на 10 августа 2023 г.)
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.