Всем добрый день) Уважаемые знатоки сметчики пожалуйста помогите кто чем может. Ситуация такая:Устанавливаем узел учета тепловой энергии и холодной воды в жилом доме из труб стальных Ду15,32,57*3,5,89*3,5,108*4. Беру расценку ТЕР 16-02-005-05 " Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром ...". Все понятно,если не одно но...Узлы варим сами. Смету накидала,но понимаю,что чё то не то...Правильно ли понимаю, что сварку стыков и изготовление этих самых узлов из труб брать не нужно? На сколько я понимаю в ТЕР 16-02-005-05 учтена стоимость самих узлов и РАБОТА на их изготовление. Правильно ли будет вынести из расценки "Трубопроводы из стальных электросварных труб ..." и внести просто свои ТРУБЫ+ФАСОНИНА+ Отдельно взять расценку по установке арматуры фланцевой и муфтовой.Буду благодарна за любую подсказку)
Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения
20.11.2017 16:18:44 | |
Похожие темы:Найти еще: трубопроводов водоснабжения
Прошу предоставить разъяснения по Сборнику ТЕР-2001-24 Технической части
... Технической части Раздела 01 "Теплоснабжение - наружные сети" 1. В технической части Сборника в п. 2.1. указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой ...
... Технической части Раздела 01 "Теплоснабжение - наружные сети" 1. В технической части Сборника в п. 2.1. указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых сальниковыми и сильфонными компенсаторами, задвижками и П-образными компенсаторами по их развернутой ...
Смета на подготовку системы отопления к отопительному сезону
... компрессорная установка. При составлении сметы применяю расценку ФЕР16-07-05. В данной расценке есть "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)", они применяются для опрессовки трубопроводов. Вопрос ...
... компрессорная установка. При составлении сметы применяю расценку ФЕР16-07-05. В данной расценке есть "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)", они применяются для опрессовки трубопроводов. Вопрос ...
Какую расценку принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб
Автор: Нелли. Здравствуйте. Какую расценку в сборнике № 22 принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб Д= 400,500мм? Имеются только расценки 22-01-021-08 Д=300мм, следующая 22-01-021-12 Д=600мм.
Автор: Нелли. Здравствуйте. Какую расценку в сборнике № 22 принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб Д= 400,500мм? Имеются только расценки 22-01-021-08 Д=300мм, следующая 22-01-021-12 Д=600мм.
Прошу предоставить разъяснения по расценке Е66-16-11
Автор: Ольга Анатольевна. 1. Прошу предоставить разъяснения по расценке Е66-16-11 "Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 700 мм". В составе работ: 01.Вскрытие непроходного канала. 02.Газовая резка труб....
Автор: Ольга Анатольевна. 1. Прошу предоставить разъяснения по расценке Е66-16-11 "Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 700 мм". В составе работ: 01.Вскрытие непроходного канала. 02.Газовая резка труб....
20.11.2017 16:31:17
Если вы
НА мой взгляд здесь два варианта 1. 16-02-005-05 , из нее не удаляете узлы (а в их стоимости уже учтены затраты по их изготовлению и всеь необходимый материал трубы и фасонина) 2. 16-02-005-05 (удаляете узлы) +16-02-010-01 (изготовление узлов) Вся арматура дополнительно к 16-02-010-01 берется отдельно. И внимательно читайте составы работ. | |||
20.11.2017 16:34:12
отопления и водоснабжения диаметром 80 мм | |||
20.11.2017 16:36:46
И почему у вас краны по ТЕР24?
| |
20.11.2017 16:39:10
И как то не очень понятно, чать расценок по ФЕР, а часть по ТЕР.
| |
20.11.2017 16:53:06
установка арматуры фланцевой берется дополнительно муфтовая арматура не устанавливается на электросварные трубы (как правило там фланцевые соединения) | |||||
20.11.2017 17:03:52
| |||
21.11.2017 09:02:28 Татьяна,добрый день всё бы ничего, но узлы стоят дешевле,чем наш материал(трубы+фасонина),соответственно первый вариант не подходит..второй вариант вроде всё понятно,но 16-02-010-01 (изготовление узлов) расчитан на 10м трубы один стык,у меня стыков больше...Если брать дополнительные стыки, то что то многовато получается,недоходит до меня эта расценка ... Почему краны по 24 сб- на сколько я знаю муфтовую арматуру устанавливают по этому сборнику. | |
21.11.2017 09:16:15 Ирина Иванчикова,добрый день...в нашей организации калькуляции не делают,а муфтовая арматура у меня в чертежах есть как раз рядом с фланцевой...поэтому,всё что вижу,то и расчитываю)...спасибо...
| |
21.11.2017 09:22:37
на электросварные трубы не устанавливается муфтовая арматура, в принципе. Электросварные трубы имеют либо фланцевое соединение, либо соединяются на сварке. Вероятно, в Вашем случае имеют место быть трубы ВГП, этот вид труб может иметь резьбовое соединение, фланцевое соединение и соединение на сварке. И кран, про который Вы спрашиваете ставится на ВГП трубы. Изменено: | |||||
21.11.2017 09:33:10
ФЕР16-02-010 "Изготовление элементов и сборка узлов ФЕР16-07-001 "Установка кранов" расцените муфтовую арматуру при изготовлении узлов трубопроводов а дальше монтаж из готовых узлов уже + постановка фланцевой арматуры | |||
21.11.2017 09:39:14
| |||
21.11.2017 09:41:09
Установка муфтовой арматуры не берется отдельно, она сидит в стоимости трубопроводов. Отдельно Вы должны взять только стоимость самих кранов.
| |
21.11.2017 09:51:33
| |||
21.11.2017 10:52:56
Добрый день.
24сб предназначен для выполнения работ по прокладке наружних сетей теплоснабжения и газоснабжения. В нашем регионе в таких случаях установка муфтовых кранов размером более ДУ50мм берется прим. по 16-05-001-02 с заменой материала. НО ,по вашему наброску видно, что ЭСВ труба у вас выше диаметра 50 и в этом случае как видно из наброска у вас все краны фланцевые и их установка взята правильно. Стыки добираются по 16-02-010-10, как уже было сказано выше. И еще по смете не учтена гидравлическое испытание трубопроводов, и разберитесь что такое врезка и в каких случаях применяется расценка 16-07-003-07 Изменено: | |||
21.11.2017 11:00:42 Ирина Иванчикова,
| |||
21.11.2017 11:29:59
| |||||||
21.11.2017 11:52:17 Ирина Иванчикова, я изначально построила смету с этими расценками (ФЕР16-02-010 "Изготовление элементов и сборка узлов | |
21.11.2017 13:03:12
| |||
21.11.2017 13:05:35
| ||||