Добрый день! Как можно учесть, что работы по установке опор ВЛ были выполнены не в полном объеме(устранять замечания не целесообразно, а за выполненные работы надо рассчитаться). Я думаю, можно взять установку опор по 33 сборнику и добавить с минусовым значением трамбовку по 01 сборнику, выверку и нумерацию думаю минусовать не стоит, работа копеечная, да и расценок таких нет. А вот как быть с тем, что не были установлены изоляторы, если минусовать по м08-01-052-01, то получается, что установка изоляторов это самое трудозатратное и дорогое в установке опор? Подскажите, если ещё какие-нибудь варианты для частного Заказчика учесть не полностью выполненную работу?
Работа по установке опор ВЛ была выполнена не в полном объеме
27.12.2022 07:44:15 | |
27.12.2022 09:00:03
кто полезет потом на ваши незакрепленные столбы изоляторы вешать? | |||
27.12.2022 09:11:11
Полностью согласна, но руководство просит, высчитать стоимость не завершённых работ(
Изменено: | |
27.12.2022 10:06:41
Я бы, как я поняла задачу, не вычла стоимость незавершенных, а собрала по крупицам завершенные: монтаж столба, навеску проводов (условно, или что там у вас делалось).
| |
27.12.2022 10:30:39
Спасибо, а какую расценку посоветуете на монтаж столба?
| |
27.12.2022 10:31:08
Чисто его оценка % готовности. Это простой способ. Способ посложнее. Есть старое письмо Госстроя СССР, о процентном закрытии незавершенного строительства, но там нет опор ВЛ, а в конце письма есть примечание: По конструктивным элементам и видам строительных работ, отсутствующим в настоящем Перечне, процент готовности устанавливается расчетом, исходя из соотношений трудоемкости и сметной стоимости соответствующих работ. Следовательно, на основании вышеизложенного собрать расценку в базе 84го года и посмотреть %е соотношение операций в общей стоимости работы. | |||
27.12.2022 10:43:04
| ||||