Добрый день! Как можно учесть, что работы по установке опор ВЛ были выполнены не в полном объеме(устранять замечания не целесообразно, а за выполненные работы надо рассчитаться). Я думаю, можно взять установку опор по 33 сборнику и добавить с минусовым значением трамбовку по 01 сборнику, выверку и нумерацию думаю минусовать не стоит, работа копеечная, да и расценок таких нет. А вот как быть с тем, что не были установлены изоляторы, если минусовать по м08-01-052-01, то получается, что установка изоляторов это самое трудозатратное и дорогое в установке опор? Подскажите, если ещё какие-нибудь варианты для частного Заказчика учесть не полностью выполненную работу?
 
Цитата
Анна пишет:
Подскажите, если ещё какие-нибудь варианты для частного Заказчика учесть не полностью выполненную работу?
самый правильный вариант - не оплачивать работу как невыполненную и через суд взыскать еще возмещение морального ущерба и упущенной выгоды...

кто полезет потом на ваши незакрепленные столбы изоляторы вешать?
 
Полностью согласна, но руководство просит, высчитать стоимость не завершённых работ(
Изменено: Анна - 27.12.2022 09:13:09
 
Я бы, как я поняла задачу,  не вычла стоимость незавершенных, а собрала по крупицам завершенные: монтаж столба, навеску проводов (условно, или что там у вас делалось).
 
Спасибо, а какую расценку посоветуете на монтаж столба?
 
Цитата
Анна пишет:
Полностью согласна, но руководство просит, высчитать стоимость не завершённых работ(
Нет такого.Есть два способа. Лично я бы % какой-то согласовал и по нему закрыл, к примеру 67%. Это надо с линейным технадзором решать вопрос.
Чисто его оценка % готовности. Это простой способ.

Способ посложнее. Есть старое письмо Госстроя СССР, о процентном закрытии незавершенного строительства, но там нет опор ВЛ, а в конце письма есть примечание: По конструктивным элементам и видам строительных работ, отсутствующим в настоящем Перечне, процент готовности устанавливается расчетом, исходя из соотношений трудоемкости и сметной стоимости соответствующих работ.
Следовательно, на основании вышеизложенного собрать расценку в базе 84го года и посмотреть %е соотношение операций в общей стоимости работы.
 
Цитата
Анна пишет:
Спасибо, а какую расценку посоветуете на монтаж столба?
Так этож зависит от состава работ: какой столб, как монтируется ... в ФЕРах на СМР, типа ФЕР 10 или ФЕР 07 ...  просто нужно составить новую совсем смету, по новой дефектной ведомости. Я говорю про сам принцип - не минусовать из уже готовой расценки, а наоборот, набирать поэлементно, согласно фактической ведомости объемов работ
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Расчёт индивидуальных норм НР
ГРАНД-Смета 6. Расчёт индивидуальных норм НР
Экспорт сметы в MS Project (60)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Project 2010
Документы сметчика
Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ и иных индексах на III квартал 2012 года
О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Разъяснение Союз инженеров-сметчиков О некоторых вопросах формирования сметы контракта в системе государственных (муниципальных) закупок в связи с принятием Федерального закона от 27.06.2019 № 151-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.