Подскажите пожалуйста как правильно рассчитать коэффициент изменения массы технологического трубопровода с фасонными частями и фланцами
технологические трубопроводы
22.03.2013 08:05:31 | |
Похожие темы:Найти еще: трубопроводы
Испытания канализации - надо ли брать дополнительно испытание
Автор: Ирина. В ФЕР16-04-001-01 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм" в составе работ есть пункт "Испытание трубопровода"....
Автор: Ирина. В ФЕР16-04-001-01 "Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм" в составе работ есть пункт "Испытание трубопровода"....
Задвоение обьемов трубы при монтаже фасонных частей
... Технической части Раздела 01 Сборника ГЭСН-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» четко указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами,...
... Технической части Раздела 01 Сборника ГЭСН-2001-24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети» четко указано, что объем работ по прокладке трубопроводов следует исчислять по всей проектной длине трубопровода за вычетом участков, занятых только сальниковыми и сильфонными компенсаторами,...
Смета на подготовку системы отопления к отопительному сезону
... данной расценке ФЕРр65-71-1 учтены установки для сварки, аппараты для сварки и резки, а так же промывка расчитана на отопительный прибор. У меня трубопроводы в м.п и кроме компрессрора и установки для гидравлических испытаний трубопроводов других механизмов нет.
... данной расценке ФЕРр65-71-1 учтены установки для сварки, аппараты для сварки и резки, а так же промывка расчитана на отопительный прибор. У меня трубопроводы в м.п и кроме компрессрора и установки для гидравлических испытаний трубопроводов других механизмов нет.
Смета на подготовку системы отопления к отопительному сезону
... компрессорная установка. При составлении сметы применяю расценку ФЕР16-07-05. В данной расценке есть "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)", они применяются для опрессовки трубопроводов. Вопрос ...
... компрессорная установка. При составлении сметы применяю расценку ФЕР16-07-05. В данной расценке есть "Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2)", они применяются для опрессовки трубопроводов. Вопрос ...
Какую расценку принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб
Автор: Нелли. Здравствуйте. Какую расценку в сборнике № 22 принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб Д= 400,500мм? Имеются только расценки 22-01-021-08 Д=300мм, следующая 22-01-021-12 Д=600мм.
Автор: Нелли. Здравствуйте. Какую расценку в сборнике № 22 принимать на укладку трубопроводов из полиэтиленовых труб Д= 400,500мм? Имеются только расценки 22-01-021-08 Д=300мм, следующая 22-01-021-12 Д=600мм.
22.03.2013 09:55:05
А зачем тоннаж, если не секрет, у вас ведь м12, а там все в метрах? Ну а вообще по сортаменту (и ГОСТам) выбираете вес всех труб и фасонины и суммируете. | |
22.03.2013 10:14:46
С некоторых пор ввели определенный расчет для этого.Вот например Трубопровод в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, монтируемый из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, | |
22.03.2013 11:59:36
ой у нас так не делают тогда не знаю | |
22.03.2013 14:20:44
Ну что ж, Подыниглазова Л.Я. известный специалист и ее рекомендации всегда аргумент. Будем изучать | |
22.03.2013 15:07:45
Лариса, посмотрите вложение, стр. 345
| |
22.03.2013 15:14:12
Спасибо Вам большое,я так благодарна за разъяснение. Все теперь встало на свои места. Еще раз большое спасибо!
| |
23.03.2013 19:01:06
Если надо могу прислать таблицу в XL для расчёта массы трубопровода и полное разъяснение по этому вопросу.
| |
26.03.2013 07:43:33
Дайте пожалуйста!!! Мы тоже расчитываем массу....
| |
26.03.2013 09:27:58
Девочки-я вложение сделала. Почитайте там, Так теперь все понятно!!
| |
28.03.2013 23:00:55
Напишите свой электронный адрес
| |
29.03.2013 08:01:30
если можно на адрес manin94@yandex.ru. Спасибо
| |
29.03.2013 08:43:21
:P ffoknap@mail.ru Меня зовут Лариса | ||||