Изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления

Изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления

Изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления
 
Добрый день, коллеги.Подскажите нужна ли изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления, проложенных в непроходном канале?Если нужна, то каким документом регламентируется это.
 
Цитата
Катерина пишет:
Добрый день, коллеги.Подскажите нужна ли изоляция из вспененного полиэтилена полипропиленовых труб отопления, проложенных в непроходном канале?Если нужна, то каким документом регламентируется это.
Накосячили?...
Применение тепловой изоляции трубопроводов регулируется иными критериями. От материала трубопровода это не зависит.
СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"
Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция)
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
Цитата
Катерина пишет:
Если нужна, то каким документом регламентируется это.
ПОСом, спецификацией ., ведомостью объемов работ, короче проектом
 
Цитата
Эмма Шереметьева пишет:
ПОСом, спецификацией ., ведомостью объемов работ, короче проектом
как-то раз в проекте полотенцесушители в санузле затеплоизолировали...  тоже все из полипропилена было...
 
да уж.... проектное дело далеко шагнуло))))) еще б и радиаторы заизолировали)))) дебилы б..ть
 
Олег Ситнов, ЕГЭ постепенно приносит свои плоды
Изменено: Игорь - 08.12.2021 11:41:34
 
увы(((
 
Меняем участок стального трубопровода отопления на полипропиленовый.Стальной участок был в изоляции,

в смету включили изоляцию трубками полипропиленового участка, заказчик говорит,что полипропилен на глубине 1,8 м в канале  изолировать не нужно совсем.
Ни ПОСа, ни проекта нет. Если старый участок был изолирован, то и новый наверное надо в изоляции сделать. Или нет?
 
Цитата
Катерина пишет:
в смету включили изоляцию трубками полипропиленового участка
Доброе утро. Кто включил эту позицию в смету? Узнайте у него какими СНиПами, СП и т.д. он это обосновывает, чтобы доказать это Заказчику.
Цитата
Николай пишет:
Применение тепловой изоляции трубопроводов регулируется иными критериями. От материала трубопровода это не зависит. СП 61.13330.2012 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов"Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ (последняя редакция)
Вот это тоже является обоснованием.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Опубликование нормативной информации (4)
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте условий выполнения работ. 1. Индивидуальные коэффициенты 01:07 Как добавить коэффициент из Технической части сборника? 03:17 Как добавить к позиции коэффициент на демонтаж? 05:00 Как добавить к по...
Гиперссылки и Экспертиза
Новые функции в версии 7
Документы сметчика
ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции
О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 3 июня 2015 г. №395/пр «О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета»
Коэффициенты ТСН-2001 Июнь 2020 года
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.