Евгеня Стрелова (Все сообщения пользователя)

Евгеня Стрелова (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календаре
Выбрать дату в календаре

Наружные и внутренние леса - козырек на колоннах, высота 10 м
 
Благодарю за ответ.
Тех.часть Базы СН-2012  1.5.7.5. Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (100 м2 в. пр.), при этом число участков высотой 4 м следует определять с округлением до большего целого числа, внутренних лесов - по горизонтальной проекции на основании (100 м2 г. пр.);
Александр, суть у Вас та же. Проверяющим мы объясняем, надеемся на их понимание, будем доказывать дальше!
           
Наружные и внутренние леса - козырек на колоннах, высота 10 м
 
Добрый день!
Наружные работы. При подшивки потолка козырька (козырек на колоннах, высота 10 м) применила внутренние леса, так как считала леса по горизонтальной проекции. Рабочая группа дала замечания (заменить внутренние леса на наружные). Я заменила, но площадь уже пересчитала по тех.части "Установка и разборка наружных инвентарных лесов исчисляется по площади вертикальной проекции их на фасад здания (100 м2 в. пр.), при этом число участков высотой 4 м следует определять с округлением до большего целого числа.
После чего, РГ дает снова замечание: площадь лесов оставить прежнюю, какая была по внутренним лесам. Правомерно ли замечание РГ, брать наружные леса по горизонтальной проекции?
Замена электродвигателя АИР 100S2У3
 
Электродвигатель для тягодутьевой установки ВЦ-4-75-5. Электрику я добавлю, автоматы не меняли. Крепление тоже посмотрю. Спасибо.
Замена электродвигателя АИР 100S2У3
 
Замена электродвигателя АИР 100S2У3. Проверьте пожалуйста что я не учла и вообще правильно делаю? Можно расценки в ФЕР советовать
Слив воды из системы отопления
 
[QUOTE]Ирина пишет:
Евгеня Стрелова  ,поиск по форуму:  [URL=https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13676/message56271/#message56271]https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13676/message56271/#message56271[/URL] плюс [URL=https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13313/message54175/#message54175]https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13313/message54175/#message54175[/URL] плюс [URL=https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13706/message56418/#message56418]https://smetnoedelo.ru/forum/forum4/topic13706/message56418/#message56418[/URL] [/QUOTE]
Спасибо, Ирина. Я все поняла. Все получилось.
Слив воды из системы отопления
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Система отопления в жилом 19 этажном доме. Сварка свища. Перед работой наверное нужно слить воду, потом залить.  Я взяла ФЕРр65-23-2. Расчет сделала так, 19 *3 (примерно 1 этаж вместе с плитами) = 57 м * 3,14 * 0,02 (Ду трубы) = 3,57 м3 (нужно слить воды) Правильно? Если да, то расценка на 1000 м3 получается нулевая. как же быть с ТЗ? Время и силы потрачены, может быть я неправильно взяла расценку? Или неправильно высчитала объем?
ФССЦ подшипник № 6313 для насоса 1Д 500-63
 
Подскажите пожалуйста как быть. В ФССЦ не могу найти подшипники? В дефектовке написано подшипник № 6313 для насоса 1Д 500-63. Счета не будет, сказали в смету поставить ФССЦ. Как быть?
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
Всем спасибо!
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
[QUOTE]Спасибо[/QUOTE]
Изменено: Евгеня Стрелова - 18.04.2016 16:29:51
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
Про электрику ничего не написано, написано опробование на холостом ходу.Значит электрику все-таки подключили? Или  нет? Запуталась((
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
Не понимаю для чего? Кабель тот-же самый, только присоединили и автомат для чего менять?
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
насос срок годности свой отработал, его сняли и на склад убрали для списания. Если бы можно было отремонтировать, то были бы другие работы, по ремонту. Вы пишите про электродвигатель, я поэтому и написала, нужен совет. В тех.части написано все вспомогательные и основные работы включены, какие?
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
Простите не тот файл прикрепила, смотрите вариант № 2
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
[QUOTE]Евгеня Стрелова пишет:
В тех.части написано[/QUOTE]
В тех части написано, что все вспомогательные и основные работы включены
Демонтаж - монтаж насоса КМ
 
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста. В дефектовке написано демонтаж насоса КМ 50-32-125 и монтаж этой же марки. Посмотрите пожалуйста прикрепленный файл. Может быть какие-то работы пропустила? В тех.части написано
Изменено: Евгеня Стрелова - 15.04.2016 14:46:23
Коэффициенты перевода в текущие цены
 
Спасибо,нашла!
Коэффициенты перевода в текущие цены
 
Подскажите пожалуйста, где можно скачать  коэффициенты по статьям затрат ( на IV квартал 2015 год)? Нашла только письмо с индексами к СМР. Раньше в таких письмах была таблица и по статьям затрат, сейчас почему-то нет?
Замена подшипника в насосе
 
[QUOTE]Марина пишет:
Евгеня Стрелова  , а вы по "Базовым ценам..." работаете? Посмотрите БЦ07...на ремонт насосов. [/QUOTE]
Нет, по  БЦ мы не работаем.
Замена подшипника в насосе
 
[QUOTE]Мария пишет:
Ремонт оборудования не имеет отношение к строительно-монтажным
ВЫХОДИТ, ремонт можно брать только по ФЕРр, а если такой работы нет в ФЕРр, применительно я не могу разве брать? Подскажите пожалуйста какую расценку я могу взять для замены подшипника.
[/QUOTE]
Проблема при установке мобильной флеш версии Гранд Смета 7
 
Я так тоже заходила, пишет нет лицензии