Добрый день! проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий, делаю в первый раз
проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий
25.12.2014 12:50:23 | |
25.12.2014 12:59:08
Таша! Вы пишете ремонт 2 кабельных линий, в смете я увидел прокладку 1 кабеля в траншее. Если заменяете кусок кабеля, где демонтаж старого куска?
Изменено: | |
25.12.2014 13:43:29
Юлия! "позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели" - посмотрите сами, что это за позиция
| |
25.12.2014 13:44:51
Юлия! засыпка позиц.8, а можете подсказать сколько будет количество фаз?
| |
25.12.2014 13:49:25
У Вашего кабеля 3 жилы, значит трехфазный.
| |
25.12.2014 13:51:02
| |||
25.12.2014 13:55:47
| |||
25.12.2014 14:01:02
Юлия, а как учесть снятие напряжения? Простите уж, просто в-первые столкнулась, ничего найти не могу | |
25.12.2014 14:06:50
это дополнительные затраты - в текущих ценах, рубильник в электроустановке необходимо выключить - хозяин этой установки может потребовать оплату за отключение, если Вы оплачиваете - смело включаете в расчет стоимость отключения. Если ваша организация берет за это дополнительную плату - тем более. Но может таких дополнительных затрат и нет. Вам виднее.
| |
25.12.2014 14:07:19
| |||
25.12.2014 14:09:01
Всем спасибо большое, а что можно почитать про электрику, для составления смет, чтобы в следующий раз хоть понимать что делать))))???
| |
25.12.2014 14:15:56
В первую очередь Тех.часть.
| |
25.12.2014 14:17:29
Технологические карты, ПУЭ, СНиП
| ||||