Добрый день! проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий, делаю в первый раз
 
Таша! Вы пишете ремонт 2 кабельных линий, в смете я увидел прокладку 1 кабеля в траншее. Если заменяете кусок кабеля, где демонтаж старого куска?
Изменено: Анатолий Пенушкин - 25.12.2014 12:59:32
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
смете я увидел прокладку 1 кабеля
позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели,
Цитата
Таша пишет:
проверьте, пожалуйста, смету

а вот кожух защитный - сомнительно, да и дорого, лучше - покрытие кабеля кирпичем
обратную засыпку забыли, так оставлять нельзя
фазировка применяется по количеству фаз, а не линий
стесненность завышена, наряд-допуск для этих работ необходим, но работы не производятся под напряжением (не в действующей электроустановке)
лучше добавить дополнительные затраты по снятию напряжения
 
Юлия! "позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели" - посмотрите сами, что это за позиция
 
Юлия! засыпка позиц.8, а можете подсказать сколько будет количество фаз?
 
У Вашего кабеля 3 жилы, значит трехфазный.
 
Цитата
Таша пишет:
сколько будет количество фаз
в линии 3 фазы, при монтаже соединительных муфт не должно быть перефазировки, фазировка обязательна в данном случае, вы монтируете 2 линии, как минимум 6
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Юлия! "позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели" - посмотрите сами, что это за позиция
эта расценка для последующего кабеля в траншее, те для второго, в траншее 2 кабеля 10 кВ, что не запрещено ПУЭ при наличии допустимого расстояния между ними
 
Юлия, а как учесть снятие напряжения?
Простите уж, просто в-первые столкнулась, ничего найти не могу
 
это дополнительные затраты - в текущих ценах, рубильник в электроустановке необходимо выключить - хозяин этой установки может потребовать оплату за отключение, если Вы оплачиваете - смело включаете в расчет стоимость отключения. Если ваша организация берет за это дополнительную плату - тем более. Но может таких дополнительных затрат и нет. Вам виднее.
 
Цитата
Таша пишет:
Юлия, а как учесть снятие напряжения?
Никак не учитывать.
 
Всем спасибо большое, а что можно почитать про электрику, для составления смет, чтобы в следующий раз хоть понимать что делать))))???
 
В первую очередь Тех.часть.
 
Технологические карты, ПУЭ, СНиП
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: ремонт кабельных


Поиск документов по базе (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: СтройИнфо - Поиск документов по базе, примеры использования разных опций поиска
Способы замены ресурсов в смете (3.3)
Этот видеоурок рассказывает о других способах замены ресурсов в локальной смете в программе ГрандСмета.
Благоустройство территории Сметный расчет на благоустройство территории. Проезды, площадки. Установка бордюров. Погрузо-разгрузочные работы. Перевозка мусора.
ТТК. Демонтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции.pdf