проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий

проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий

Страницы: 1
RSS
проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий
 
Добрый день! проверьте, пожалуйста, смету на ремонт 2 кабельных линий, делаю в первый раз
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: ремонт кабельных
Какой коэффициент взять при ремонте кабельной линии
Автор: Нади. Подскажите пожалуйста какой коэффициент взять при ремонте кабельной линии 1. вблизи действующих коммуникаций  2. плотность застройки
Коэффициент перехода в текущие цены на капитальный ремонт кабельных линий
Автор: Ольга. однозначного ответа пока нет. у вас линии воздушные, подземные, кабель алюминиевый, медный? все работы по прокладке и ремонту кабельных линий (какие бы они не были) на Олимпийской стройке экспертиза нам пропускает по индексу на прочие объекты без заморочек
индексы пересчета в текущие цены
Автор: Мария Карловна. Людмила, ситуация такая - при ремонте кабельной линии на ремонтируемом участке приняли решение делать прокол, что бы не скрывать покрытие дороги и на работы, связанные с бурением ...
Правомочно ли применение индекса
Автор: Дина. Добрый день. Подрядчик выполняет работы по текущему ремонту кабельных линий электроснабжения КЛЭП-0,4 кВ ТП-34 соор.35, ТП-34 соор.36 на площадке космодрома Байконур. Все работы всегда расценивали как прочие ...
 
Таша! Вы пишете ремонт 2 кабельных линий, в смете я увидел прокладку 1 кабеля в траншее. Если заменяете кусок кабеля, где демонтаж старого куска?
Изменено: Анатолий Пенушкин - 25.12.2014 12:59:32
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
смете я увидел прокладку 1 кабеля
позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели,
Цитата
Таша пишет:
проверьте, пожалуйста, смету

а вот кожух защитный - сомнительно, да и дорого, лучше - покрытие кабеля кирпичем
обратную засыпку забыли, так оставлять нельзя
фазировка применяется по количеству фаз, а не линий
стесненность завышена, наряд-допуск для этих работ необходим, но работы не производятся под напряжением (не в действующей электроустановке)
лучше добавить дополнительные затраты по снятию напряжения
 
Юлия! "позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели" - посмотрите сами, что это за позиция  
 
Юлия! засыпка позиц.8, а можете подсказать сколько будет количество фаз?
 
У Вашего кабеля 3 жилы, значит трехфазный.
 
Цитата
Таша пишет:
сколько будет количество фаз
в линии 3 фазы, при монтаже соединительных муфт не должно быть перефазировки, фазировка обязательна в данном случае, вы монтируете 2 линии, как минимум 6
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
Юлия! "позиция сметы № 3, Вы невнимательно смотрели" - посмотрите сами, что это за позиция
эта расценка для последующего кабеля в траншее, те для второго, в траншее 2 кабеля 10 кВ, что не запрещено ПУЭ при наличии допустимого расстояния между ними
 
Юлия, а как учесть снятие напряжения?
Простите уж, просто в-первые столкнулась, ничего найти не могу
 
это дополнительные затраты - в текущих ценах,  рубильник  в электроустановке необходимо выключить -  хозяин этой установки может потребовать оплату за отключение, если Вы оплачиваете - смело включаете в расчет стоимость отключения. Если ваша организация берет за это дополнительную плату - тем более. Но может таких дополнительных затрат и нет. Вам виднее.
 
Цитата
Таша пишет:
Юлия, а как учесть снятие напряжения?
Никак не учитывать.
 
Всем спасибо большое, а что можно почитать про электрику, для составления смет, чтобы в следующий раз хоть понимать что делать))))???
 
В первую очередь Тех.часть.
 
Технологические карты, ПУЭ, СНиП
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ремонт кабельных

Работа с нормативной базой (2)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Работа с нормативной базой
Добавление в смету расценок (3.4.)
Видеоурок показывает, как добавлять расценки в смету из нормативной базы, а также показаны действия с неучтенными материалами в программе ГрандСмета.
Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии Водомерный узел В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)