Смета на электромонтажные работы


Страницы: 1
RSS
Смета на электромонтажные работы
 
Добрый вечер, у меня к Вам огромная просьба - проверьте мою смету, соответствуют ли расценки, тому перечню работ, которые указаны в дефектной,
Сильно строго не судите, т.к. я никогда не составляла сметы по электрике. "Пусконаладочные работы и настройка параметров электродвигателя" (пункт 11 в дефектной) - я вообще не знаю как расценить, подскажите пожалуйста.
Заранее Вам спасибо
 
А где дефектная?
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Прикрепленный отсканированный файл
Прикрепляю еще раз
 
Ирина, посмотрите во вложении
 
Елена, спасибо что уделили мне свое время!
Замечания учту.
Подскажите, пожалуйста как расценить "настройку параметров двигателя".
Электрик, по телефону, сказал отдельно двигатель зачем брать. Я не знаю как правильно все это расценить. Подскажите, пожалуйста.
Кроме дефектной у меня ничего нет, а смета нужна к вторнику
и еще подскажите, правильно ли поставила объем:
ТЕРп 1-11-24-1Проверка целостности и фазировки жил кабеля - на это пункт электрик сказал - новое прокладывается, не брать эту расценку- зачем она?
ТЕРп 1-11-28-1Измерение сопротивления изоляции - кабель - 1 линия- 8
ТЕРп1-11-10-01Измерение сопротивления заземляющих устройств - заземляющее устройство- шт 1
ТЕРп01-11-011-02Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами - заземляющее устройство - шт 1
В дефектной ничего не указано, а я не знаю.
Изменено: Ирина - 22.02.2015 17:01:41
 
Ирина, посмотрите рекомендации по наладке двигателей.
"Проверка целостности и фазировки жил кабеля - на это пункт электрик сказал - новое прокладывается, не брать эту расценку- зачем она?" - положено так.
А, вообще, пусть электрик напишет программу пусконаладки (это его обязанность), тогда еще кое-что может проясниться.
Изменено: Елена - 22.02.2015 17:52:17
 
Большое Вам спасибо!!!!!!!
 
Цитата
Ирина пишет:
Проверка целостности и фазировки жил кабеля - на это пункт электрик сказал - новое прокладывается, не брать эту расценку- зачем она?

Заглянем в ПУЭ:
1.8.1. Электрооборудование до 500 кВ, вновь вводимое в эксплуатацию, должно быть подвергнуто приемо-сдаточным испытаниям
1.8.40. Силовые кабельные линии
Силовые кабельные линии напряжением до 1 кВ испытываются по пп. 1, 2, 7, 13, напряжением выше 1 кВ и до 35 кВ - по пп. 1 - 3, 6, 7, 11, 13, напряжением 110 кВ и выше - в полном объеме, предусмотренном настоящим параграфом.
1. Проверка целостности и фазировки жил кабеля. Проверяются целостность и совпадение обозначений фаз подключаемых жил кабеля.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Состав базы 2001 года (2.3)
Данный видеоурок рассказывает о том, что программа ГрандСмета включает в себя и такие нормативные базы, которые становятся доступны за дополнительную плату.
Состав групп сборников (2.4)
Из видеоурока пользователь получит представление о составе группы сборников, узнает о структуре оглавления сборника и ознакомится с информацией в списке расценок в программе ГрандСмета .
Письмо Минстроя РФ от 27.03.2015 г. № 8760-ЮР/08 О применении укрупненных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры в 2015 году Экспертиза промбезопасности котла МЗК-7 АГ в котельной В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)