Ремонт ХВС



   RSS
Ремонт ХВС
 
Пожалуйста, проверьте смету. Вроде простенькая, но сомневаюсь.
Спасибо.
Страницы: Пред. 1 2
Ответы
 
Цитата
Женя написал:
И если вы не заметили, я пишу именно ФЕРЫ в редакции 2015 года.
Это неправильно. База 2001 года в редакции 2014 года, (тк она заменяет базу в редакции 2009 ) с изменениями (дополнениями) 2015 года. ФЕР 2014 никто не отменял, она по-прежнему в Федеральном реестре.
 
Цитата
Женя написал:
Просто у нас в выгружаемых сметах, показывается ссылка на нормативный документ расценки - с изменениями от 12.11.2014 №703. У вас в смете я такого не увидел, поэтому и возник вопрос.
Victoria, Не переживайте, все у Вас правильно выгрузилось и в Excelевской версии показаны нужная ссылка на приказ №703.
 
Цитата
Olga написал:
иаметры трубопровода и кранов разные! Поэтому расценку на установку кранов необходимо применить

Olga, а как предлагаете из расценки  ФЕР16-04-002-05 исключить учтенные затраты на установку муфтовой арматуры и  по какому сборнику принять монтаж муфтовой арматуры нужного диаметра?
 
Цитата
Ирина написал:
а как предлагаете из расценки  ФЕР16-04-002-05 исключить учтенные затраты на установку муфтовой арматуры
в этой расценке муфтовая арматура диаметром 50мм, у Victoria, краны 15 и 25мм, поэтому можно применительно по ГЭСН24-01-033-01 и 02 соостветственно.  
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Ольга, а как предлагаете из расценки  ФЕР16-04-002-05 исключить учтенные затраты на установку муфтовой арматуры?
Изменено: Ирина - 02.03.2015 11:05:24
 
А исключать ничего не надо, просто на этом участке трубопровода не предусмотрено проектными данными установка муфтовой арматуры диаметром 50мм - ведь в расценки на этот ресурс стоит проектная величина.  
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
 
Цитата
Olga написал:
А исключать ничего не надо, просто на этом участке трубопровода не предусмотрено проектными данными установка муфтовой арматуры диаметром 50мм - ведь в расценки на этот ресурс стоит проектная величина.
Ольга, прочитайте пункт 2.16.4 ТЧ сборника 16. В смете Виктории все сделано верно в части муфтовой арматуры.
Страницы: Пред. 1 2
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ремонт

Импорт сметы в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта при помощи импорта данных из смет созданных в какой либо сметной программе в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Привязка сметы к уровню цен (46)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Привязка сметы к уровню цен
Минрегион РФ Письмо № 35994-ИП/08 от 16.10.2010г.

Об оплате затрат строительных организаций по страховым взносам Письмо Минрегиона РФ № 13136-ИП/08 от 7.04.2010 Об определении размера средств на проведение авторского надзора проектных организаций за строительством объектов на территории Российской Федерации