Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле).
 
Нужно составить смету Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле). Первую часть составила по замене, а ввод кабелей не знаю с чего начинать. Подскажите пожалуйста .Может у кого образец сметы есть. Заранее спасибо
 
1. как выполнен ввод?
2. куда? что за помещения?
3. выложите смету по замене или вышлите письмом
4. образцов - не бывает, каждый случай - индивидуален
 
Посмотрите пожалуйста, правильно или все не то?
 
Цитата
Елена Гнеднева пишет:
ввод кабелей
кабельный ввод в здание?

если в здание:м08-02-374-(Устройство ввода в здание в стальной трубе)
01. Перекидка проводов между зданием и опорой.
02. Заделка проходов стальными трубами.
03. Соединение.
04. Прозвонка.

а сами работы наверное будут выглядеть так:
- разработка грунта (траншеи)
- устройство постели
- прокладка кабеля в траншее
- защита кабеля
- засыпка траншеи
- прокладка кабеля по опоре
- устройство муфты
- заделка прохода кабеля через стену дома.

но я не уверена, может кто посоветует другое
 
Какой сборник посоветуете (для прокладки)для затягивания кабеля связи в полиэтиленовую трубу в бестраншейную трубопровод методом ГНБ?
Заранее спасибо!
Изменено: Лилия - 19.03.2015 15:42:46
 
Елена Гнеднева, у Вас некоторые затраты задвоены, например кожух защитный.
Напрашивается вопрос - зачем столько соединительных муфт для 4 -х кабелей, 5 соединений на линию? это не полезно для высоковольтной линии. Фазировка берется по количеству фаз, а не муфт, т.е. если Вы монтируете 20 муфт, значит 60 фазировок, с коэффициентом 0,8 по МДС 81-40.2006 пункт 2.7, испытание по количеству линий, и если длина линии превышает установленную расценкой - добавлять , а у Вас при монтаже 4 линий, как Вы указали, испытывается только одна. ФЕРм08-04-742 - с какой целью принята? Ваш объект соответствует расценке? Временные 1 % по нормативу? Сечение муфт и кабеля не соответствует друг другу, Ваши муфты подходят только к одной линии, и 20 там явно не будет....
В помещение такие линии обычно заводят по кабельным каналам, в зависимости от назначения помещения, Вы так ничего про это и не написали.
Для присоединения в электроустановках - концевые муфты (заделки). В общем и целом - со сметой что-то не то.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: кабельных ввода кабеля


Действия со списком позиций (3)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Действия со списком позиций - объединение и перемещение работ
Виды работ по смете (12)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.2: Виды работ по смете с допуском от СРО, просмотр сметы без использования ПК «ГРАНД-Смета»
Письмо Минстроя РФ от 27.03.2015 г. № 8760-ЮР/08 О применении укрупненных нормативов цены строительства для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры в 2015 году Письмо Минстроя России № 34554-ХМ/09 от 20.10.2016 г. О рекомендуемой величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2016 года, в том числе величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, а также величине прогнозных индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ по Республике Татарстан