Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле).


Страницы: 1
RSS
Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле).
 
Нужно составить смету  Замена кабельных линий 10 квт, (2 ввода, 4 кабеля, длинна 980 метров, в лотках, в земле). Первую часть составила по замене, а ввод кабелей не знаю с чего начинать. Подскажите пожалуйста .Может у кого образец сметы есть. Заранее спасибо
 
1. как выполнен ввод?
2. куда? что за помещения?
3. выложите смету по замене или вышлите письмом
4. образцов - не бывает, каждый случай - индивидуален
 
Посмотрите  пожалуйста, правильно или все не то?
 
Цитата
Елена Гнеднева пишет:
ввод кабелей
кабельный ввод  в здание?

если в здание:м08-02-374-(Устройство ввода в здание в стальной трубе)
01. Перекидка проводов между зданием и опорой.
02. Заделка проходов стальными трубами.
03. Соединение.
04. Прозвонка.

а сами работы наверное будут выглядеть так:
- разработка грунта (траншеи)
- устройство постели
- прокладка кабеля в траншее
- защита кабеля
- засыпка траншеи
- прокладка кабеля по опоре
- устройство муфты
- заделка прохода кабеля через стену дома.

но я не уверена, может кто посоветует другое
 
Какой сборник посоветуете (для прокладки)для затягивания кабеля  связи в полиэтиленовую  трубу в бестраншейную трубопровод методом ГНБ?
Заранее спасибо!
Изменено: Лилия - 19.03.2015 15:42:46
 
 Елена Гнеднева, у Вас некоторые затраты задвоены, например кожух защитный.
Напрашивается  вопрос - зачем столько соединительных муфт для 4 -х  кабелей, 5 соединений  на линию? это не полезно для высоковольтной линии.  Фазировка берется по количеству фаз, а не муфт, т.е. если Вы монтируете  20 муфт, значит 60 фазировок, с коэффициентом 0,8 по МДС 81-40.2006 пункт 2.7, испытание по количеству линий, и если длина линии превышает установленную расценкой - добавлять , а у Вас при монтаже 4 линий, как Вы указали, испытывается только одна. ФЕРм08-04-742 -  с какой целью принята? Ваш объект соответствует расценке? Временные 1 % по нормативу? Сечение муфт и кабеля не соответствует друг другу, Ваши муфты подходят только к одной линии, и 20 там явно не будет....
В помещение такие линии обычно заводят по кабельным каналам, в зависимости от назначения помещения, Вы так ничего про это и не написали.
Для присоединения в электроустановках - концевые муфты (заделки). В общем и целом - со сметой что-то не то.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: кабельных ввода кабеля

Смета по прокладке кабеля

... ввода                                                                                    1шт 6. подсоединение со стороны холодного ввода                                                                                  1шт 7. монтаж муфты кабельной концевой                                                                                                 2шт 8. фазировка кабеля                                                                                                                          ...

Ресурсная ведомость (40)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Ресурсная ведомость
Индексы пересчета в текущие цены (5.6)
Благодаря этому видеоуроку станет понятно, как совершать автоматическую загрузку индексов из сборника программы ГрандСмета.
Справочник электромонтажных изделий Удобно пользоваться, если нужно срочно узнать вес конструкций, увидеть воочию как выглядит то или иное изделие(различные изоляторы, лотки и мн.др. Минстрой РФ Приказ № 395/пр от 03.06.2015г О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета.