Добрый вечер! помогите пожалуйста проверить сметы.
1. серия дома мобил 5 этажей
2. дом 2-х этажный кирпичный
Изменено: Денис - 25.03.2015 16:44:00
 
Нельзя применять повышающие коэффициенты "При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве" к видам работ "ремонтно-строительные" - здесь завышена стоимость сметы.
Если бы не строители пирамид, кто бы знал имена фараонов...
 
Добрый вечер! а можно расписать подробней как завышено
 
Цитата
Денис пишет:
а можно расписать подробней как завышено
В сметах 1,15 и 1,25 применены не только к расценкам по ФЕР, по и к ФЕРр, что недопустимо. Кроме того коэффициент к сметной прибыли для упрощенки по расценкам ФЕР равен 0,9 ( а не 0,94 - как в Ваших сметах применено).
Изменено: Елена - 25.03.2015 21:09:12