Смета на двух цепную ЛЭП 6кВ Ф6-5,9

Страницы: 1
RSS
Смета на двух цепную ЛЭП 6кВ Ф6-5,9
 
Здравствуйте! проверьте, пожалуйста, правильность сметы! все необходимые документы прикрепляю! на ИТОГО не обращайте внимания)
 
Прошу прощения, но каша какая-то: СМР ПНР МАТ и Перевозка все одним разделом - это раз, спуск петля перемычка - это к чему? - это два, Судя по принятым расценкам вы подвесили только одну цепь - это 3, лично по мне арматуры сцепной не хватает - 4, 5 - силовой кабель?! он откуда тут взялся - АС95 голый провод, перевозка: провод - как сталь профилей мелких (на память пишу расценку найдете), изоляторы - как фарфоровые изделия
Изменено: Atlant - 03.06.2015 10:24:30
 
Цитата
Atlant пишет:
силовой кабель?! он откуда тут взялся
вы про пусконаладочные? а какую расценку  будет принять правильней?
Цитата
Atlant пишет:
Судя по принятым расценкам вы подвесили только одну цепь
если не такая расценка, то какая?  
 
???
 
Цитата
Анастасия пишет:
вы про пусконаладочные? а какую расценку  будет принять правильней?
никакую... на подобные работы ПНР не берутся,
Цитата
Анастасия пишет:
если не такая расценка, то какая?
10560*2*0,7 - это что за цифры? , если 2 линии по 10560, тогда объем в остальных расценках должен увеличиться, но при чем тут 0,7?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Импорт смет из XML и ARP (62)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Импорт смет из XML и ARP
Составление локального сметного расчета (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Составление локального сметного расчета с использованием программы ГРАНД-Смета, в том числе новые возможности версии 5.5
Методика применения сметных норм Методика применения сметных норм (Утверждена приказом Минстроя РФ от 29.12.2016 г. № 1028/пр и вводится в действие с 01 февраля 2017 года) Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции