Смета на электромонтаж

Страницы: 1
RSS
Смета на электромонтаж
 
Это снова я, вчера создавала такую тему. смету доработала. Кому не лень, буду очень благодарна за проверку!
 
В смете на эл. монтаж - у вас розетка со шторками - берите как герметичную или полугерметичную розетку.
В смете на пусконаладку - берите еще замер контура
 
ВРУ открытого исполнения?
 
И по щитовому оборудованию еще раз пройдитесь (всего у вас 8 поз, установка 3+1+2+1
 
Александра, И (пусконаладочные работы - точно, но возможно и монтажные) у Вас выполняются под напряжением более 36 В, отсюда – необходим коэффициент в итогах сметы на усложненные условия.
 
Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2. Как Вы считаете? На чертежах не очень хорошо видно. Но Вы знаете конечно ,что по расценке ФЕРм08-03-599-09 учтены работы  Присоединение. А вот по  Разделу 4 только  Установка конструкций,поэтому Вы из этого раздела  Разводка по устройствам и подключение жил кабелей. Посмотрите для Щит управления вентиляцией и ВРУ-2шт Мне кажется по чертежам будет больше.
 
Вестник  8(161)2014 г. Нормами и расценками таблиц 08-03-571,572 и 573 в части 8
электротехнические установки затраты на комплектование и подключение жил
кабелей не учтены
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Состав информационной базы (1.4)
В видеоуроке описан весь состав информационной базы программы ГрандСтрой-Инфо. В тематическом указателе пользователь сможет с легкостью найти необходимый раздел.
Подготовка и печать смет (6.7)
Видеоурок обучает пользователя подготовке и печати локальных смет в программе ГрандСмета.
ТТК. Бетонирование ростверков Бетонирование ростверков Изменения в ГЭСН на ремонтно-строительные работы Изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы