Прибор ПС пусковой на 5 лучей

Прибор ПС пусковой на 5 лучей



Страницы: 1
RSS
Прибор ПС пусковой на 5 лучей
 
Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с проблемой. Нужно составить смету монтажных работ по пожарке. Есть прибор ПС приемно-контрольный, пусковой блок базовый на 5 лучей. В базе Теров есть только на 20-10 лучей. Как быть, к чему лучше примениться?  
 
Максим Варивода,марка у прибора какая?
 
Елена,"Гранит-5", и попутный вопрос) : к чему примениться, если у меня Светозвуковой оповещатель ССУ-1??
 
Максим Варивода,посмотрите  ФЕРм10-08-001-01 (Сигнал) и ФЕРм10-08-003-02 (ССУ)
 
Для светозвуковых  комбинированных оповещателей многие применяют расценку  ФЕРм10-04-066-06 Табло сигнальное студийное или коридорное
 
Галина Вантурина, я как раз к такому и применился)
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)



Индексы пересчета в текущие цены (5.1)
Данный видеоурок даст пользователю общие понятия об индексах пересчета в текущие цена, что облегчит задачу при работе в программе ГрандСмета.
Расчет в смете стоимости оборудования (6.6)
В данном видеоуроке дается информация о том, как в программе ГрандСмета производить расчет в смете стоимости оборудования.
Минрегион РФ Письмо № 14093-08/ИП-ОГ от 29.06.2011 О применении коэффициентов 1,15 к нормам затрат труда и 1,25 к нормам времени эксплуатации строительных машин при реконструкции и выполнении ремонтных работ Индексы по статьям затрат к ФЕР-2001 по субъектам РФ на 3 кв 2016 года Приведены индексы изменения сметной стоимости по статьям к ФЕР-2001(ТЕР-2001 – для Крыма и Севастополя)  по субъектам РФ, индексы на оборудование и прочие работы и затраты, индексы изменения сметной стоимости СМР, выполняемых на объектах магистрального трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов на 3 кв 2016 года (Вестник ЦиСН выпуск 11 (188) 2016 года).