1. Замена стекол - размеры 1 окна 70 х 70  см (примерно) . Общая площадь окон - 4,958 м2
2. Установка оконных рам с последующим их остеклением . оконные створки - 6 шт. площадь остекления  - 2,94 м2

Думаю, для замены створки нужно брать ТЕРр56-8-1  (Установка неостекленных оконных переплетов: створных)
Материала в расценке нет. Плюсом (по ТЕР) нужно брать материал -  Переплеты оконные  (203-9003) - в базе не найден!
(точнее есть но все переплеты из стали, а у нас - дерево) .
Взял  ТСЦ-203-0252 (Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2) - верно ли применил ?

Нужно ли применять коэффициенты 1,15 , 1,25  (у нас просто ремонт старых окон).  
 
Андрей Макаров! п.ТЕРр63-1-2 Объем работ только на смену стекол ( Замена стекол - размеры 1 окна 70 х 70 см (примерно) . Общая площадь окон - 4,958 м2 ). Во втором случае у Вас только остекление 2,94 м2 .
1,15 1,25 можно взять на строительные сборники. Не забудьте на них же сделать понижение к НР и СП К=0,9 и К=0,85
ТСЦ-203-0252 (Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,4-0,5 м2) по тех.часть к ФССЦ только (10.
В сметных ценах учтены затраты по сборке, сушке, антисептированию, олифовке.)  Может взять улучшенную окраску
 
Андрей Макаров,

Не понятно со створками площадью 2,94 м2:
-если это замена, то почему не учтен демонтаж старых?
-если они новые, то почему их остекление взяли как СМЕНУ остекления по ТЕРр63-1-2?
Посмотрите переплеты по  ТСЦ-203-0552 по 0559,0563,0564
Почему взяли такую странную расценку на окраску ФЕР15-04-024-07 (причем в ФЕР, когда все остальное в ТЕР)?
 
Ирина

1. Вышедшую из строя старую створку меняем на новую. Нужно брать демонтаж?
   Брать его этой же расценкой. - материалы + коэффициент на демонтаж? (Демонтаж , разборка деревянных конструкций  * 0,8 )
  Или другой расценкой?
  В расценке ТЕРр56-8-1 (Установка неостекленных оконных переплетов: створных)  - стекла нет  так, что
   объем остекления добавил в позицию № 1 ( ТЕРр63-1-2) - правильно ли это? Или посоветуете взять другую расценку?
   ТСЦ-203- 0563 - подходит. Что будет правильнее  . все же поставить - переплеты или оставить створки  (ведь замена именно створок)

2. Расценку на окраску взял самую дешевую. ФЕР - поставил ошибочно. Все расценки будут в ТЕР .
Спасибо.
Изменено: Андрей Макаров - 03.09.2015 13:55:19
 
Снятие оконных переплетов ФЕРр56-2-  прямая расценка
 
Остекление не добавляйте в позицию 1,так как она (смена стекол толщиной...). Вы можете снять остекленные переплеты  например ФЕРр56-2-2 А остекление новых створок возьмите по ФЕР15-05-001-
 
Спасибо !  
 
Прошу подсказать как посчитать площадь при  применении ТСЦ-203-0563
(Переплеты оконные открывающиеся площадью: 3,42 м2)  
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
Прошу подсказать как посчитать площадь при применении ТСЦ-203-0563
Андрей Макаров,2,94 м2
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)
Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ремонт окон

Укрупненные нормативы (5)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.3: Применение укрупненных нормативов цены строительства
Справочники (13)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочники
СБЦП Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты энергетики. Генерация энергии 2016 Приказ от 30 декабря 2009 г. № 624. СРО Приказ Минрегиона РФ от 30.12.2009 N 624 (ред. от 14.11.2011)
Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства