Ремонт пола в помещении санузла


Страницы: 1
RSS
Ремонт пола в помещении санузла
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста., правильно ли составлена смета на основание дефектного акта. Прилагаю смету и акт.
По пожеланию заказчика, НДС и СП не учитывается в расчете.
 
1)Укладка трубы профильной 80*80мм ч/м и Устройство лаг из трубы диам. 25мм работу лучше взять  по  ФЕР 9.
2) Зачем циклюете чистовую доску и тем более фанеру?
3)ФЕР15-01-047-08 учтено  Бруски обрехные на Ваш объем работ  1,05х0,1=0,1м3
4) По дефектовке  Укладка плинтусов ПВХ,а у Вас Устройство плинтусов: деревянных
 
Большое Вам спасибо, циклевку полов хотела взять для увеличения сметной стоимости.
Подскажите пожалуйста, какими расценками можно заменить п. 2 и п. 3 из сб 46?