Ремонт лестничной клетки

Страницы: 1
RSS
Ремонт лестничной клетки
 
В подъезде был пожар
В ходе осмотра определено
1.Требуется побелка - 13 м2
2. Замена 1 светильника и кабель канала - 2 м

Демонтаж короба взял как монтаж с коэф 0,3
Нужно ли применять 1,15, 1,25 к ТЕР -?


Прошу проверить
Изменено: Андрей Макаров - 20.11.2015 08:59:13
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
Замена 1 светильника и кабель канала - 2 м
ГЭСНр67-8-2
Цитата
Андрей Макаров пишет:
Требуется побелка - 13 м2
ГЭСНр62-1-2 или ГЭСНр62-16-4, ГЭСНр62-17-4
и без коэффициентов 1,15 и 1,25
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 2)


Автоматическое начисление индексов и норм НР, СП к каждой позиции в таблице затрат в ПП SmetaWIZARD
Описание настройки индексации, косвенных затрат и поправочных коэффициентов для каждой строки локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Работа с нормативной базой (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Работа с нормативной базой
Постановление Госстроя СССР и Госплана СССР от 03.07.1987 № 132/109 Положение о взаимоотношениях организаций - генеральных подрядчиков с субподрядными организациями
Изменения в ГЭСН на ремонтно-строительные работы Изменения в государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы