Ремонт лестничной клетки


Страницы: 1
RSS
Ремонт лестничной клетки
 
В подъезде был пожар
В ходе осмотра определено
1.Требуется побелка - 13 м2
2. Замена 1 светильника и кабель канала - 2 м

Демонтаж короба взял как монтаж с коэф 0,3
Нужно ли применять 1,15, 1,25 к ТЕР -?


Прошу проверить  
Изменено: Андрей Макаров - 20.11.2015 08:59:13
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
Замена 1 светильника и кабель канала - 2 м
ГЭСНр67-8-2
Цитата
Андрей Макаров пишет:
Требуется побелка - 13 м2
ГЭСНр62-1-2 или ГЭСНр62-16-4, ГЭСНр62-17-4
и без коэффициентов 1,15 и 1,25
Жизнь, как зебра полоса черная, полоса белая, но каких полос будет больше зависит от человека, от его поступков и действий.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: ремонт

Поиск расценок внутри сборника (2.7)
В видеоуроке показано, как осуществлять поиск расценок внутри сборника в программном ном комплексе ГрандСмета.
Применение в смете связанных расценок (3.5)
В видеоуроке показывается применение в смете связанных расценок, а также использование идентификаторов и переменных в программе ГрандСмета.
Узел учета В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке Типовая технологическая карта на способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования