Смета Система видеонаблюдения
Гектор: 5D Смета. Интеграция сметных расчетов в проекты Autodesk Revit.

Смета Система видеонаблюдения

Страницы: 1
RSS
Смета Система видеонаблюдения
 
Вот смета такая есть. Посмотрите пожалуйста все ли правильно.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: видеонаблюдения
Как включать в ССР сметную стоимость на пусконаладочные работы
Автор: Andrey. "masha пишет: пусконаладочные работы системы видеонаблюдения " Хотелось бы мне посмотреть на вашу смету, что бы давать какой либо совет. На сегодняшний день в сборниках на ПНР, нет прямых ...
Обоснование ПНР при создание системы видеонаблюдения
Автор: Галина Вантурина. Вы сами ответили на свой вопрос. Считается,что в ФЕРм10 для видеонаблюдения учтен весь комплекс работ,хотя Горячкин неоднократно писал,что системы видеонаблюдения становятся все более сложными ...
Видеонаблюдение школы, детсады
... административные здания, магазины и тд. определяем дополнительно? " Елена,Сначала узнаем у ГИПа - есть ли обязательное требование о монтаже видеонаблюдения в нормах на проектирование. Если это требование есть, то и в расценках по СБЦП ЖГС эти работы учтены. Если в нормах на проектирование ...
Монтаж систем видеонаблюдения
Автор: Елена. Ваши камеры видеонаблюдения весом значительно меньше 119 кг, указанных в расценке ФЕРм10-04-067-22 и она предназначена для телецентров; для уличных камер систем ...
Госэкспертиза смет на видеонаблюдение
Автор: Olga. Уважаемые форумчане есть вопрос! Подлежит ли проверке достоверности сметной стоимости смета на монтаж систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации, т.е. все слаботочные системы, если финансирование за счет средств федерального бюджета. Если да то ...
 
1. Оборудование лучше взять отдельным разделом. 2. Посмотрите, нет ли того, что Вы взяли по прайс листам в ТССЦ. 3. НДС нет в конце это правильно?
 
Системный блок взять по Ц11-04-003-01 или Ц11-04-005-01, Вы применили дорогую расценку, которая по составу работ не соответствует реально выполняемым действий по монтажу системного блока. Установку  ПО и функциональные настройки нужно брать дополнительно по Ц102. Камера телевизионная Ц10-10-0001 у Вас купольная камера. И как Вам советовала Ксения, оборудование должно идти отдельным разделом, с соответствующими накрутками на него.
Изменено: Жанна - 30.11.2015 10:11:38
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: видеонаблюдения

Ресурсный метод - Мастер создания ЛС в ПП SmetaWIZARD
Описание работы по созданию формы локальной сметы с помощью мастера создания локальной сметы в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ Презентация Фундаментпроект Противопучинные материалы ОСПТ Reline Иоспа АВ Минстрой России Приказ № 1436-пр от 18.10.2017 г. Об утверждении перечней правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении государственного контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства