Проверка сметы на КЛ-6 кВ


Страницы: 1
RSS
Проверка сметы на КЛ-6 кВ
 
Добрый день.
Проверьте, пожалуйста, правильность применения расценок на строительство КЛ-6 кВ по ведомости объемов работ. Составляю смету на КЛ впервые, нужна помощь.
 
а чем вас экскаватор то не устроил объем ковша 0,25 по нормам? почему драглайн и обратная лопата? это прописано в ПОС?
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:49:08
 
у Вас в смете "смешались в кучу кони, люди", почему вы берете кабель по установленным конструкциям и к чему в траншее вы крепите скобами? присоединение исключайте, у Вас кабель точно 3-х жильный? с чего вы взяли что помещение у вас взрывоопасное? навскидку все, но то что вы попросили проверить ни о чем, разделите на разделы, земляные, строительные, монтажные, сметы должны читаться, а не разгадывать шараду
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:50:31
 
кабель по установленным конструкциям беру для подъема кабеля на опору, а крепление скобами при вводе в ТП. Посоветуйте как будет правильно.
 
с какого перепуга? вы на опоры поднимаете внутренними работами, на выходе из земли будет труба в которую затянется ваш кабель и дальше зайдет в опору, во всяком случае не сталкивалась что бы кабель шел поверх опоры, а если будет идти то в трубе, можете взять затяжку, я не пойму что вы монтируете, похоже КЛ с переходом в ВЛ, ввод в ТП если с опоры то воздушный, никаких скоб там не будет, нужно видеть весь проект либо пояснительную, много нюансов, у Вас по ВОР кабель заходит в а/ц трубу и цементируется, но никак не паста
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:57:48
 
поищите в интернете в свободном доступе были технологические карты/альбомы по монтажу КЛ и ВЛ и ТП, у меня нет времени сейчас искать, там вся технология подробно описана, на пальцах трудно объяснить
 
1. Для подключения кабеля к оборудованию можно применить расценку либо на монтаж муфты, либо на заделку концевую или присоединение к зажимам жил проводов или кабелей 2. В расценке на засыпку вручную траншей заложены работы по уплотнению грунта.
 
Посмотрите, может чего выберите, смета согласована была!
Оборудование удалил)
 
Большое спасибо за помощь))
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Список ресурсов расценки (16)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Просмотр списка ресурсов и состава работ найденной расценки
Добавление разделов в смету (42)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление разделов в локальную смету
Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2015 год №1-6 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? МРР-3.2.06.08-13 Действующий сборник базовых цен на проектные работы для строительства, осуществляемые с привлечением средств бюджета города Москвы определяет условия и правила формирования базовых цен на проектные работы на основе натуральных показателей (га, кв. м. общей площади, куб. м., п.м., п. км. и т.д.).