 Добрый день.
Проверьте, пожалуйста, правильность применения расценок на строительство КЛ-6 кВ по ведомости объемов работ. Составляю смету на КЛ впервые, нужна помощь.
 
а чем вас экскаватор то не устроил объем ковша 0,25 по нормам? почему драглайн и обратная лопата? это прописано в ПОС?
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:49:08
 
у Вас в смете "смешались в кучу кони, люди", почему вы берете кабель по установленным конструкциям и к чему в траншее вы крепите скобами? присоединение исключайте, у Вас кабель точно 3-х жильный? с чего вы взяли что помещение у вас взрывоопасное? навскидку все, но то что вы попросили проверить ни о чем, разделите на разделы, земляные, строительные, монтажные, сметы должны читаться, а не разгадывать шараду
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:50:31
 
кабель по установленным конструкциям беру для подъема кабеля на опору, а крепление скобами при вводе в ТП. Посоветуйте как будет правильно.
 
с какого перепуга? вы на опоры поднимаете внутренними работами, на выходе из земли будет труба в которую затянется ваш кабель и дальше зайдет в опору, во всяком случае не сталкивалась что бы кабель шел поверх опоры, а если будет идти то в трубе, можете взять затяжку, я не пойму что вы монтируете, похоже КЛ с переходом в ВЛ, ввод в ТП если с опоры то воздушный, никаких скоб там не будет, нужно видеть весь проект либо пояснительную, много нюансов, у Вас по ВОР кабель заходит в а/ц трубу и цементируется, но никак не паста
Изменено: Викс - 22.03.2016 14:57:48
 
поищите в интернете в свободном доступе были технологические карты/альбомы по монтажу КЛ и ВЛ и ТП, у меня нет времени сейчас искать, там вся технология подробно описана, на пальцах трудно объяснить
 
1. Для подключения кабеля к оборудованию можно применить расценку либо на монтаж муфты, либо на заделку концевую  или присоединение к зажимам жил проводов или кабелей  2. В расценке на засыпку вручную траншей заложены работы по уплотнению грунта.  
 
Посмотрите, может чего выберите, смета согласована была!
Оборудование удалил)
 
Большое спасибо за помощь))
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Добавление ресурса в расценку (31)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление подчиненного ресурса в расценку из справочника
Ресурсный метод расчета (10)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Ресурсный метод расчета, основная часть
Применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Типовая технологическая карта разработана на применение сухих смесей "Полимин" при устройстве наружной тепловой изоляции Монтаж лестничных площадок и маршей Типовая технологическая карта разработана на монтаж лестничных площадок и лестничных маршей