Смету на капитальный ремонт канализационной системы МКД

Страницы: 1
RSS
Смету на капитальный ремонт канализационной системы МКД
 
Прошу проверить смету на капитальный ремонт канализационной системы.

Дом в котором производится ремонт - общежитие (туалеты, душевые, кухни и т.д - общее имущество)

Есть вопросы:

1. В каких базах составляются сметы на капитальный ремонт в ТЕР или ФЕР (где посмотреть )?
Кап ремонт 2014 г. оформлялся в ФЕР.
2. Правильно ли взяты крепления для трубы канализационной ф100, ф 50
брал по формулам: Д 100-     (количество , м) х 0,25/1000 , для Д 50 -     (количество, м.) х0,15/1000  
3. Верно ли применены к-ты к НР, СП. и т.д.
4. Хоть замена сантехнического оборудования (кроме унитазов)  не относится к кап. ремонту канализации , сказано добавить  смену раковин/моек в душевых, кухнях, мойках. Также добавлены работы по ремонту полов - разборка, гидроизоляция, устройство стяжки, устройство покрытий из плиток керамических. (душевые, кухни, туалеты )
5. Правильно ли применен индекс перевода в текущие цены? Применил Индекс перевода 6,31 (Приказ от 13 июля 2016 №0484-од. Таблица№3, п.2.3.2*
Комплексные работы (кровля, фасады, окна, двери подъездов, отмостка, инженерные сети).
Индекс по водоотведению брать не стал - т..к. у нас скорее комплексные работы.

 
 
Цитата
Андрей Макаров пишет:
1. В каких базах составляются сметы на капитальный ремонт в ТЕР или ФЕР (где посмотреть )?Кап ремонт 2014 г. оформлялся в ФЕР.
Это Вам должен сказать заказчик или зависит от места нахождения объекта
Катки у вас крутые
Цену по прайсу можно добавить ЗГТ и Транспортные по МДС (или что согласует заказчик)
Цитата
Андрей Макаров пишет:
3. Верно ли применены к-ты к НР, СП. и т.д.
см. МДС 33, 25+письма
Цитата
Андрей Макаров пишет:
2. Правильно ли взяты крепления для трубы канализационной ф100, ф 50 брал по формулам: Д 100-   (количество , м) х 0,25/1000 , для Д 50 -   (количество, м.) х0,15/1000
надо смотреть что учтено в ваших ТЕР
Цитата
Андрей Макаров пишет:
5. Правильно ли применен индекс перевода в текущие цены? Применил Индекс перевода 6,31 (Приказ от 13 июля 2016 №0484-од. Таблица№3, п.2.3.2*
У вас может быть к Вашим ТЕР свой индекс. А так тоже надо согласовывать с заказчиком
 
Подскажите какой индекс перевода применить к сметам на перевозку и утилизацию строительного мусора
(где можно посмотреть, какой таблицей пользоваться)  
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Перенос расценок из СНБ в смету (18)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Перенос расценок из СНБ в смету
Подключение баз и ценников (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Новый файл справки, подключение и приоритет нормативных баз и ценников
Реконструкция систем автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации Письмо Минстроя РФ №7830-ЛС/03 от 23 марта 2015 года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информирует по вопросам применения сметной документации, разрабатываемой с использованием  сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов для расчетов за выполненные работы при реализации государственных контрактов на строительство объектов капитального строительства.