Проверьте, пожалуйста, смету на возведение уличного туалета

Проверьте, пожалуйста, смету на возведение уличного туалета

Проверьте, пожалуйста, смету на возведение уличного туалета
 
туалет такой-кольца жб на монолитном залитом днище, фундаментные блоки, дорожная плита, в ней 2 отверстия , все спускается в жб колодец (он соответственно без крышки),  каркас сделан и металлической профильной трубы, снаружи ошит профнастилом, внутри панелью осп, потолок тоже осп. крыша профнастил, два глухих окошка и две деревянные двери.  
 
Света,Вся смета не правильная.
 
круто...может подскажите, что я сделала не так?на что заменить
 
Света,

) Во первых колодец по 23 сборнику, там и подбетонка учтена и отмостка если мне память не изменяет. Каркас по 9 + обшивку профлистом по тому же 9-му сборнику. Основание по 23 сборнику. Внутренняя обшивка соответственно не как (Устройство перегородок из гипсокартонных листов) а как обшивка по металлокаркасу.  
Изменено: Денис Владимирович - 29.11.2017 16:22:39
 
Цитата
Света пишет:
круто...может подскажите, что я сделала не так?
Крутой у Вас туалет. Подшивка потолка 5 м2, А УСТАНОВКА ОКОН АЖ 28М2 , он чё у Вас построен из окон....,,? СМ. пункт 250;252 в смете. И под крышей в 5м2 Вы умудрились установить перегородок  50 м2........?  Исполнительную схемку скиньте пожалуйста.
245ТЕР10-05-001-03
    Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
Устройство   перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным   металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): с двумя   дверными проемами
    1 978,09 = 9 519,70 - 20 x 14,18 - 10 x 8,08 - 76 x 2,93 - 235 x   16,27 - 161 x 6,68 - 260 x 7,44 - 0,2 x 303,00 - 0,2 x 303,00
100 м2   перегородок (за вычетом проемов)0,5
    50/100
252ТЕР10-01-022-01
    Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
Подшивка   потолков: досками обшивки (прим.потолок Софит)
    750,61 = 7 050,62 - 1,86 x 3 387,10
100 м2 потолка0,05
    5/100
250ТЕР10-01-034-01
    Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр
Установка в   жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с   площадью проема до 2 м2100 м2 проемов0,28
Изменено: Павел - 29.11.2017 23:05:56
 
:D  :D  :D 554 т.р без НДС, за туалет типа "сортир" на два очка! Нужно ещё БН сваи добавить и ядерную атаку в этом туалете пересидеть будет можно.
 
Цитата
ProSlave пишет:
    554 т.р без НДС, за туалет типа "сортир" на два очка! Нужно ещё БН сваи добавить и ядерную атаку в этом туалете пересидеть будет можно.
Как то так, у нас народ может удивить.
 
самой смешно и стыдно, могла же по суммам проверить хотя бы. сейчас все исправлю. спасибо  
 
исполнительной нет, это на хотелку заказчика. с окнами ошибка огромная вышла. сейчас исправлю
 
Спасибо)

Просто колодец сомневалась, что 23 сборником можно брать, у меня нет ни люка, ни заделки труб, ни стремянки.... думаете все таки по 23 ?
каркас сейчас исправлю. вначале взяла каркас как вы сказали, но не поняла, как тогда сделать обшивку ОСП
 
Цитата
Света пишет:
исполнительной нет, это на хотелку заказчика. с окнами ошибка огромная вышла. сейчас исправлю
Если нужна сумма, т.е закопать деньги, так чтоб никто не нашёл обращайтесь.
 
Туалет тоже можно построить за миллион, если поставить золотой унитаз.
 
я ошиблась с переводом объемов, невнимательна) сейчас вроде все исправлю, проверю и покажу) я трубу вместо тонны метров поставила, получилось 60 тон трубы на 500 тысяч  
 
сомневаюсь на счет ТЕРм38-01-006-08 - очень дорогая какая-то. про основание по 23 сборнику не поняла. применила 23 на устройство колодца.  
 
Света, Опять все не правильно.
 
27 сборник убираем. Все ж/б элементы по 23 сборнику или 22. В 23 сборнике еще учтено устройство лотка который по факту Вам не нужен. Кровлю не по 9 сборнику а по 46.Обшивка профлистом по ТЕР09-05-001-01. Изготовление по 38 убрать совсем и заменить на 9 сборник ТЕР09-03-014-01 + добавить расценку на установку двери.
Изменено: Денис Владимирович - 30.11.2017 10:36:13
 
Цитата
Света пишет:
сомневаюсь на счет ТЕРм38-01-006-08 - очень дорогая какая-то. про основание по 23 сборнику не поняла. применила 23 на устройство колодца.  
Много не учтённых работ............!!!  
 
Света, ФЕР01 (земля)+ ФЕР08-01-002-02+  ФЕР06-01-001-01+  ФЕР06-01-001-02+ ФЕР07-02-002-02 (объем и стоимость взять и колец, и плит) + ФЕР07-05-001+ФЕР09-04-006-01+ ФЕР09-05-001-01+ФЕР09-03-014-01+ ФЕР09-04-002-01 + ФЕР15-01-049-01 + окна+двери+....
 
Помогите пожалуйста! Нужно перевести сметы в новую базу 2017г. Регион татарстан.если можно то в цены 3кв.2017г
 
А как прикрепить файлы xml ?
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Пакетный импорт документов (63)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Пакетный импорт документов
Использование общих индексов (49)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Использование общих индексов
Документы сметчика
О внесении изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 марта 2017 г. № 597/пр
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2023 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в III квартале 2021 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.