Большая просьба - помочь и проверить смету на строительство системы заземления. И еще прошу помочь увеличить (разогнать) ее до 70 млн. руб. Место проведения работ - Мурманская область. Справичник НР и СП выбрал для районов аналогичных Крайнему Северу. Может еще есть какие-то "Северные надбавки"?
Количество точек при измерении заземления. ... приборы КиП, к ним идет заземлитель провод. Как правильно посчитать объем работ по ТЕРп01-11-011-01 "Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами".
В спецификации присутствуют 304 медных наконечника (в разделе заземления).
Если я правильно разобралась, то один ...
Количество точек при измерении заземления. ... заземляете КИП) Скорее всего это идет на трубы, полотенцесушители или какие нибудь приборы которые не входят в ваш раздел. - посмотрите схему заземления. А считается по ТЕРп01-11-011-01 - количество точек. 1 точка - это одна жила заземлителя. Как вы правильно написали в п.2 - замер делается ...
Количество точек при измерении заземления. Автор: Артур. Здравствуйте, насколько я понимаю - ТЕРп01-11-011-01 - это оборудование и материалы, подлежащие заземлению, т.е. ЩЭ, ВРУ, АВР, ГЗШ, шкафы, светильники с метал. основанием и т.д.
Количество точек при измерении заземления. ... 1-жильными проводниками все заземляют...
"Максим пишет:
это и розетки и автоматы и всё что у Вас заземляется "
и вы это осмечиваете? проверку заземления...
Расценки на ПНР ... Наталья. Попробуйте поизучать ФЕРп01 отдел 11, в частности измерение сопротивления изоляции, проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, измерение сопротивления растеканию тока, фазировка... Мы обычно берем эти расценки для ПНР ВЛ
Вольдемар Премудрый,ну если считаешь командировочные, то можно добавить затраты на проживание и перелёт с питанием, по аналогу с вахтовым методом. Правда если это ГОС. Заказчик - то нужен хороший ПОС. Если нет, то можно на словах объяснить)
Можно добавить расценку на приварку болтов к полосе стальной.
В Мурманской области врятли 2 группа грунтов, одни скалы кругом.
Мурманская область относится к Крайнему Северу, а не к приравненному. Посмотрите в примечаниях к индексам Минстроя - нужно ещё применять повышающие к индексам
Подскажите, пожалуйста, нашел: А как этот коэффициент применить? (в смысле где его поставить в смете Документы -параметры - коэффициенты к итогам? или в Индексах??)
"1. Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР и пусконаладочных работ следует применять следующие коэффициенты: - для районов Крайнего Севера – 1,02 (к индексам к ФЕР), 1,005 (к индексам к ТЕР); - для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, – 1,01 (к индексам к ФЕР), 1,003 (к индексам к ТЕР)"
Горячкин П.В. - Про текущее состояние реформы ценообразования в строительстве, ФГИС ЦС, Ресурсный метод составления сметной документации, сборники на новые технологии в строительстве, Индексы КЦЦС, Союз инженеров сметчиков и перспективы развития смет...
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.