Комментарий экспертизы по ПНР слаботочных систем

Комментарий экспертизы по ПНР слаботочных систем

Комментарий экспертизы по ПНР слаботочных систем
 
Добрый день!
Получили комментарии экспертизы (Росглавэкспертиза):
"В итогах указать отдельными строками стоимости работ "вхолостую" и "под нагрузкой" согласно приложению №8 Методики 421пр. В ОС и ССРСС учесть стоимость работ "вхолостую".
Смета во вложении. ПНР слаботочных систем.

Гранд-Смета не позволяет посчитать автоматически -два параметра. Подскажите, как можно сделать это вручную и добавить к итогам?
Насколько правомерны такие требования со стороны экспертизы?  
Похожие темы:Найти еще: экспертизы пнр
Коэффициенты на пусконаладку
... подготовительный этап (10% от ПНР) и оформление приемо-сдаточной документации (5% от ПНР). Т.е. усложняющие коэффициенты распространяются на 85% работ по ПНР.. Поэтому применяются расчетные коэффициенты: для К=1,2 расчет такой: КР=1+(1,2-1)х0,85=1,17 Для К=1,3 расчет: КР=1+(1,3-1)х0,85=1,255 (письмо Центра экспертиз ценообразования стр-ве от 21.06.2012г. № 120621-261).
Коэффициенты на пусконаладку
... подготовительный этап (10% от ПНР) и оформление приемо-сдаточной документации (5% от ПНР). Т.е. усложняющие коэффициенты распространяются на 85% работ по ПНР.. Поэтому применяются расчетные коэффициенты: для К=1,2 расчет такой: КР=1+(1,2-1)х0,85=1,17 Для К=1,3 расчет: КР=1+(1,3-1)х0,85=1,255 (письмо Центра экспертиз ценообразования стр-ве от 21.06.2012г. № 120621-261)." Прочитала и ничего не поняла,первый раз вижу такое.Ирина,объясните,пожалуйста,если ...
Как учитывать ПНР АПС, если ТЕРп02 запрещают
Автор: Екатерина Казанцева. Добрый день, прошу Вашей помощи! Экспертиза требует исключить ПНР АПС, ссылаясь на: 1) тч ФЕРм10-2001 «В ФЕРм сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества ...
Нововведения по ВОРам - давайте обсудим этот беспредел
... никто не сможет сказать что ПНР по п01 уже учтен в комплексе м8 сборника. Потому что в ВОР на монтаж будут отсутствовать работы из п01, а в ВОР на ПНР я в ссылках и доп информации ссылаюсь на пункты ПУЭ. И результат уже есть... в экспертизах.... На очереди и другие системы. Включая слаботочные. Типа ОПС, АСОУЭ, СКУД, СОТ и т.д.
Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%
... заказчику - это обязательное условие при ПНР" И поэтому в смете на ПНР - 100%. А с тем, что пишет Жанна - невозможно согласиться.  Есть технические ... ... это основание для расчетов.  А "утверждение" - "я прошла экспертизу, значит я права" - просто слова с форума, ничем не подтвержденные....
 
Цитата
Оксана Жашкова пишет:
В ОС и ССРСС
Вручную.  
 
Подскажите пожалуйста алгоритм, ка это делается. Или, если есть, помогите с примером.
Не делала такого.
 
Цитата
Оксана Жашкова пишет:
Насколько правомерны такие требования со стороны экспертизы?  
Правомерны. Так прописано в 421пр.

По поводу Гранд - я им писал что бы они это с делали - сказали что всех все устраивает, вот если много будет писем на одну и туже тему, сделают.

Мое предложение - напиши им тоже)))
Возможно и дождемся...
 
Цитата
Оксана Жашкова пишет:
Подскажите пожалуйста алгоритм, ка это делается. Или, если есть, помогите с примером.Не делала такого.
таки добавляете в ЛСР ниже ИТОГО две строчки: в том числе в холостую, в том числе под нагрузкой. Можно прописать формулу итого * на 20% и т.п.
В ОСР и ССР - только в холостую.
 
Оксана Жашкова, в выходной форме руками меняете сумму. Было 100 руб., стало 80.
 
Цитата
Оксана Жашкова пишет:
Насколько правомерны такие требования со стороны экспертизы?  
- п. 122. При разработке сметной документации для объектов производственного назначения и непроизводственного назначения, связанных с получением дохода от реализации товаров и (или) услуг, сметная стоимость пусконаладочных работ разделяется на затраты «вхолостую» и «под нагрузкой».

Если доход не получаете - ничего делить не нужно.
Изменено: Максим - 28.07.2022 15:22:33
Специалист, который все усложняет работает неправильно. Профессионал должен уметь делать вещи простыми.

Ричард Брэнсон
 
В параметрах сметы в Лимитированных за налогами добавьте 2 строки "под нагрузкой" и "вхолостую" в "Значение" поставьте соответствующие проценты. СТРОКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ НЕУЧИТЫВАЕМЫМИ! Выводите на печать и в строку ВСЕГО (и в шапке сметы соответственно) делаете ссылку на наши 80%. в ОСР и ССР вручную для контроля.
Изменено: Наталья - 28.07.2022 16:32:56
 
После вывода на печать для ОСР и ССР - назначаете коэфф 80% "вхолостую"  
Изменено: Наталья - 28.07.2022 17:42:09
 
Оксана Жашкова,если разберетесь как делать, выложите сюда пожалуйста готовый файл excel, посмотреть как это должно выглядеть по итогу. Ни одного видео на ютубе не нашел с конкретным разжевыванием и обучением по ПНР. Пока конечно не сталкивался с ПНР, но на будущее лучше знать что и как.
 
Цитата
Оксана Жашкова пишет:
Добрый день!Получили комментарии экспертизы (Росглавэкспертиза): "В итогах указать отдельными строками стоимости работ "вхолостую" и "под нагрузкой" согласно приложению №8 Методики 421пр. В ОС и ССРСС учесть стоимость работ "вхолостую".Смета во вложении. ПНР слаботочных систем.Гранд-Смета не позволяет посчитать автоматически -два параметра. Подскажите, как можно сделать это вручную и добавить к итогам? Насколько правомерны такие требования со стороны экспертизы?  
Пока разработчиков "достанут" можно сделать так:
Для БИМ по статьям затрат:
Документы>Параметры>Лимитированные затраты>Дополнительные работы и затраты (или ниже строки НДС)
1. Наименование статьи затрат:
1а. Итого Пусконаладочные работы (справочно): 'под нагрузкой-20%'
1б. Итого Пусконаладочные работы (справочно): 'вхолостую-80%'
2. Значения
Вариант 1
1а.   20%
1б.   80%
Вариант 2
1а. БМ.ОЗП*20%*ЕСЛИ(БИМ;ИндОЗП;1)+БМ.ЗПМ*20%*ЕСЛИ(БИМ;ИндЗПМ;1)+НР*20%+СП*20%
1б. БМ.ОЗП*80%*ЕСЛИ(БИМ;ИндОЗП;1)+БМ.ЗПМ*80%*ЕСЛИ(БИМ;ИндЗПМ;1)+НР*80%+СП*80%
Вариант 3
1а. БМ.ОЗП*0,2*ЕСЛИ(БИМ;ИндОЗП;1)+БМ.ЗПМ*0,2*ЕСЛИ(БИМ;ИндЗПМ;1)+НР*0,2+СП*0,2
1б. БМ.ОЗП*0,8*ЕСЛИ(БИМ;ИндОЗП;1)+БМ.ЗПМ*0,8*ЕСЛИ(БИМ;ИндЗПМ;1)+НР*0,8+СП*0,8
Вариант 4
1а. БМ.ОЗП*0,2*ЕСЛИ(БИМ;24,9;1)+БМ.ЗПМ*0,2*ЕСЛИ(БИМ;24,9;1)+НР*0,2+СП*0,2
1б. БМ.ОЗП*0,8*ЕСЛИ(БИМ;24,9;1)+БМ.ЗПМ*0,8*ЕСЛИ(БИМ;24,9;1)+НР*0,8+СП*0,8
где 24,9 индекс перевода в текущие цены (на соответствующий квартал)
В вариантах 2,3 на вкладке Документы>Параметры>Переменные задать значения для идентификаторов ИндОЗП и ИндЗПМ (соответствуют индексам перевода в текущие цены на соответствующий квартал для пуско-наладочных работ)
Выше указанные позиции должны не участвовать в расчёте (то есть быть неактивными)
В сводный (объектный) расчёт вводятся дополнительные строки, которые не учитываются при расчёте.
Вот и всё…
Один лишь нюанс. Этот вариант работоспособен если вся смета на ПНР.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
VkOkMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
ГРАНД-Смета. Часть 15. Учёт выполненных работ
Краткий обзор работы в ПК «ГРАНД-Смета» при учёте выполненных работ по смете. 1. Начальные настройки 00:31 Начальные настройки «ГРАНД-Сметы» для учёта выполненных работ 2. Акты выполненных работ 01:45 Как создать новый акт или выбрать для работы п...
Документы сметчика
Рекомендации для проведения проверки достоверности сметных разделов проектной документации
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (ред. от 13.07.2015)
Типовая технологическая карта на способы безопасного производства работ по погрузке и разгрузке основных строительных материалов, изделий и оборудования
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.