Помогите, пожалуйста проверить смету..Электромонтаж

Помогите, пожалуйста проверить смету..Электромонтаж

Помогите, пожалуйста проверить смету..Электромонтаж
 
Здравствуйте, пишу на этом форуме в первый раз)) Читаю периодически. Сметчиком только начинаю работать, и вот мне дали проверить смету, которую составила фрилансер...Проверить для своего развития, да и у руководителя вопросы по ней есть. Ну в общем, в ведомосте указано всего 111 опор, из них 79 одностоечные, остальные 32 сложные (состоят из 2-х, 3-х стоек) и всего на эти 32 сложные приходится 80 стоек...Надеюсь понятно все пишу....В смете указано:
1.ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор 111шт
2.ТЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор 79шт
3.ТЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор 80шт
мне не понятно то что всего 111 опор в общем и п.1 их и указывают, тогда почему еще отдельно указывают 79шт для оснастки? ведь они одностоечные и по идее должны быть включены в п.1. Или эти работы совершенно разные?
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
Монтаж автоматики - как расценить монтаж датчика давления
Автор: Юлия. Добрый день. Прошу помочь расценить монтаж датчика давления тип ПД100-ДИ0,06-111-0,5 и датчика температуры тип дТС145-Pt100.80 (установка на трубопровод) ? Предполагаю, что можно взять расценку ...
 
В п. 1  развозятся сами ж/б опоры (столбы).
А в п. 2, 3 развозится арматура ВЛ (изоляторы, траверсы и проч.).
Так что по-моему в смете всё верно.
 
п.1 Всего опор 79+80=159
п.2 79 (оснастка 79 одностоечных опор)
п.3 32 (оснастка 32 сложных опор)
 
Цитата
п.1 Всего опор 79+80=159
п.2 79 (оснастка 79 одностоечных опор)
п.3 32 (оснастка 32 сложных опор)

Не путайте народ.
п. 1 = 111 опор правильно! Т.К. развозка остальных материалов также учтена в развозке ОСНАСТКИ СЛОЖНЫХ ОПОР.
А по проекту количество опор (готовая конструкция) = 111 штук, их и надо учитывать в п.1.
 
Уважаемые читайте внимательно наименование расценки:
п.1 ТЕР33-04-016-02 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (т.е. по этой расценке мы развозим непосредственно стойки опор)- 79+80=159
п.2 ТЕР33-04-016-05 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки одностоечных опор (траверс, крюков, линейной арматуры для оснастки одностоечных опор) - 79шт.
п.3 3.ТЕР33-04-016-06 Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе материалов оснастки сложных опор (траверс, крюков, линейной арматуры для оснастки 2-ух и 3-ех стоечных опор) - 32 шт.
Антонина +1
 
Анастасия, мой вариант такой:
п.1 ставим объем 159 опор (79+80)т.к. наименование расценки "развозка... одностоечных ж/б опор"
п.2 верно,79 (оснастка)
п.3 верно,80 (оснастка)
 
Наталья, не путайте стойки и опоры - это совершенно разные вещи... Сложная опора состоит из стоек и материалов оснастки сложной опоры (посмотрите любой типовой проект по ВЛ 0,4-10 кВ), и если бы у ТС было 80 сложных опор то Ваше решение было бы верным в части п.3.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Запуск программного комплекса (6)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск программного комплекса
Расчет потребности и затрат на электроэнергию
Новый функционал в ПК ГРАНД-Смета 8.0 - Расчет потребности и затрат на электроэнергию.
Документы сметчика
Об использовании прогнозируемых индексов-дефляторов на 2009 - 2011 гг. в строительстве
Локальный сметный расчет на прокладку воздуховодов и приточных вентиляторов
Об утверждении методических рекомендаций по определению размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.