Проверьте, пожалуйста, смету на установку трансформаторной подстанции
Вебинар «Гектор: 5D Смета – «построй» смету для BIM модели!»

Проверьте, пожалуйста, смету на установку трансформаторной подстанции

Страницы: 1
RSS
Проверьте, пожалуйста, смету на установку трансформаторной подстанции
 
Добрый вечер помогите пожалуйста я новичок в составлении смет проверьте смету на установку трансформаторной подстанции
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: трансформаторной
Испытания трансформаторного масла
Автор: Ирина. Состав испытаний трансформаторного масла приведен в разделе 1.8.36. Трансформаторное масло (ПУЭ табл. 1.8.33 ПУЭ изд.7). Файл прилагается.
Установка КТП
Автор: Olga. Лариса, таблица ФЕР33-04-29 разделена на две части: Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа. и Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа. А ...
Установка КТП
....ru/news/2016-02-03/pismo-minstroya-rossii-no36746 ([...]Рослик пишет: расценку ТЕР33-04-029-04 "Устройство фундаментов для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа с укладкой на горизонтальную поверхность 6-ти лежней"" Расценка не так называется. ФЕР33-04-029-04 Установка ...
Газовая котельная
... научно-технического прогресса. а если связано, то: В главу 4 «Объекты энергетического хозяйства» включается сметная стоимость зданий электростанций и трансформаторных подстанций на территории предприятия, наружных трансформаторных киосков, линий электропередач, осветительных сетей и ...
Расценка на гравийную подсыпку
Автор: Татьяна. Делаем вокруг Трансформаторной подстанции
 
как проверить смету, если её нет?да и думаю эффективнее тему новую создать.
Не важно что вам говорят, вам говорят не всю правду. Не важно о чем идет речь, речь всегда идет о деньгах.
 
вот смета, вложила файл не в том формате
 
Без проекта сложно проверить.
 
27-04-001-04Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня.
Часть 27 - это автомобильные дороги.
 
Ну,что хочется сказать,на первый взгляд.В первом разделе Вы два раза посчитали установку КТП.Пункт 1 по ТЕР и п.8 по ФЕР это одно и то же(смотрите состав работ).К тому же и РЛНД,по первому пункту уже устанавливается,тогда пункт 11 повторяет установку разъединителя.Пункт 9 вообще притянут за уши (причём здесь 35кВ),к тому же трансформатор уже смонтирован,согласно п.8(см.состав работ).
 Пункт 17.Проверте,разъединитель обычно идёт в комплекте с КТП, но никак не с кабельной муфтой.
Пункт 25 и 27 (на данный момент лишние)т.к.у Вас не пдключена нагрузка.
 Что ещё? Бурите котлованы под электроды заземления, или копайте вручную,т.к.забить электрод на глубину 3м проблематично.Копайте траншеи под горизонтальные злектроды.
 А,вобще я Вам прикреплю файлик,посмотрите.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: трансформаторной

Приступая к работе (2)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Приступая к работе
Техническая часть сборника (2.5)
В данном видеоуроке рассказывается о технической части сборника, подробно рассматривается таблица затрат и приводятся коэффициенты из технической части в программе ГрандСмета.
ОПИРС-2-3483 Письмо Фундаментпроект 2016 по применению ОСПТ Reline ОПИРС-2-3483 Письмо Фундаментпроект 2016 по применению ОСПТ Reline Минстрой РФ Приказ № 1038/пр от 30.12.2016 Об утверждении сметных нормативов