Помогите проверить смету, в нашем регионе составляются все сметы в ФЕР ах с переводов в текущие цены одним коэффициентом,утвержденным минрегионом поквартально. В данной смете не понятно какой нормативный документ используется в основе работ и вобще принцип расчета.
помогите разобраться со сметой
30.01.2014 13:23:47
|
|
|
|
30.01.2014 14:06:11
1. Потребуйте прописать индексы изменения сметной стоимости, примененные в расчете
2. И спросите - что это за 2 автоматизированные системы. которые они пуско-налаживают? ![]() (Нет там никаких АСУ, судя по составу расценок на монтаж.) 3. С чего вдруг вспомогательных 5%? По нормам их должно быть 2% 4. Коэффициент удорожания ![]() ![]()
Изменено: |
|
|
|
30.01.2014 15:12:07
1.10.8. В ТЕРм части 10 учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих, учтенной расценками.
Имеется ввиду пусканаладка приборов ПС приемно-контрольных, пусковых и аппарата (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа)
Изменено: |
|
|
|
30.01.2014 15:38:50
Категорию сложности я поменяла бы на 1
ГЭСНм 10Вводные указания: 2. В нормах не учтены: - затраты на электрическую проверку оборудования и испытания системы в целом при установке в систему пожарно-охранной сигнализации приборов приемно-контрольных и устройств сигнализирующих объектовых, определяемые по сборнику ГЭСНп-2001-02 «Автоматизированные системы управления» - по нормам для систем I категории технической сложности (табл. 02-01-001);
Изменено: |
|
|
|
30.01.2014 16:00:46
Кабель КОПСВ энг 1-2-0.5,м - 60м??? А где работа по монтажу?
|
||||
|
|
|||