Строительство жилого дома, проверьте пожалуйста расценки
Заранее спасибо :)
 
чего-то файл весит 0 Кб
 
вот смета
 
Раздел 1. Земляные работы

п.1 Погрузка в самосвал - надо отвезти
п.2 Либо остается на площадке либо увозится
п.3 Предположим что 157,824 м3 вы увозите, 28,224 м3 остается на площадке, засыпаете мех-но 51,6 м3
вам не хватает земли 51,6-28 = 23,6 м3 ее либо привозить надо либо что-то с расчетами не так

не хватает засыпки вручную
ковш V=2.5 м3 - это в ПОСе прописано?

Раздел 2. Устройство ленточного фундамента

исходя из объемов, ширина щебеночного основания делается на 50-100 мм больше чем ширина фундамента (1,8+(0,05-0,1) *2)=1,9 (2,0 м)
п.6 Я не знаю как в Тер Челяб., поэтому могу только предположить, что арматуру и бетон надо удалить или не показаны удаленные материалы

теперь для меня совсем сложно, пытаюсь состыковать объемы
п.1 (1,8*11*1,8+1,8*9*1,8)*2+(1,8*9,8*1,6) = 11 , 9 и 9,8 длина траншее, 1,8 =высота, 1,8 и 1,6 ширина
п.5 (11*0,02*1,8+9*1,8*0,02)*2+1,8*0,02*1,6 у меня не стыкуется объем, может 9,8 должно быть


п.7 Армирование вы сами высчитывали или брали из спецификации?
п.8 72 * 1,015 (расход из расценки) =73,08 м3
п.9 та же не стыковка, фундамент гидроизолируется с двух сторон, если нет подвала

п.10 а зачем если есть п.4
Изменено: Елена - 28.03.2014 10:32:52
 
Раздел 3. Стены
Цокольный этаж
п.11 2,7*0,6*11+2,7*0,6*9)*2 м3 - (0,9*1,5*2)-1,0*1,8 м2 проемов
п.12 Расход из расценки составляет 6,633 м3
п.13 Vизол не может быть равен объему кладки
п.16 Кол-во перемычек 3 шт., ширина стен 600 мм, не мало перемычек на три проема?
ТСЦ-403-2410 лучше с м3 взять или другую марку (если не противоречит проекту), у данной перемычки длина 5,96 м.
 
по остальному тоже есть что написать, но пока нет времени, своя работа ждет
бегло:
п.42,43 - дважды
не понятен конструктив кровли то ли стропильная то ли плоская
п.45 Ребристые?
п.46....а дальше деревянные?
п.58 а зачем отдельными элементами, не видно удаленных материалов
п.71 я так понимаю лаги, так их надо с четырех сторон каждую антисептировать
п.72 а на что укладывается плитка, судя по объему на лаги, не верю
п.82 2*100=200 шт ?
п.89, 90 крыльцо закрытое? плитка и ламинат?
п.92,93 (3,7*2,7*2+4,45*2,7*2-2,0*1,5-0,9*2,1)+(3,7*2,7*2+9,8*2,7*2-2,0*1,5*3-0,9*2,1)+(3,7*2,7-0,9*2,1+2,0*2,7-2,1*0,9)=112,74 м2
п.94 (2,7*3,8*2+3,7*2,7*2-0,9*2,1-2,0*1,5)+(3,7*2,7*2+5,2*2,7*2-2,0*1,5-0,9*2,1)+(4,4*2,7*2+3,7*2,7*2-1,5*2,0-0,9*2,1)+(2,65*2,7*2+3,7*2,7-0,9*0,9-0,9*2,1*4) = 133,56 м2


п.97,98 это что за мусор?
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Составление актов выполненных работ (7)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Анализ итогов, вывод на печать, составление актов выполненных работ
Создание акта по форме №2 (54)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание акта по форме №2
СБЦП Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016 Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) 2016. Коэффициенты ТСН на февраль 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на февраль 2016