Смета на капитальный ремонт по замене кабеля

Страницы: 1
RSS
Смета на капитальный ремонт по замене кабеля
 
Посмотрите, смету, пожалуйста. Сумма не маленькая, а ведущий сметчик в отпуске. Вот и сомневаюсь.
Работы проводятся подрядом в метрополитене.
 
1. Обратная засыпка всегда меньше объемом, чем разработка грунта, хотя бы на высоту подушки из песка (20 см)
2. На общую длину траншеи 120 м - объем грунта и песка - великоват (при ширине 0,6 у вас получилась глубина 53 метра)
3. Фазировка берется по количеству жил, а не линий, т.е. 3*2=6 (см пособие по составлению смет на пусконаладочные работы), фазировка и прокладка кабеля производятся одним и тем же звеном, что дает основание для применения понижающего коэффициента на эту расценку - 0,8 - МДС 81-40.2006 п. 2.7. А вот на испытание понижающие не берутся.
4. Труба асбестоцементная - 12 м длиной бывает редко, тогда нужны соединительные муфты для труб, но настаивать не буду.
5. Кабель в проложенных трубах - расценку не увидела
 
Цитата

2. На общую длину траншеи 120 м - объем грунта и песка - великоват (при ширине 0,6 у вас получилась глубина 53 метра)
В дефектовке размер траншеи 0,8х0,4, длина 120 метров.

Тогда получается при ширине 0,6 объем грунта будет ещё больше - 0,6*0,8*120/100= 0, 576!!! А было 0,384.
 
В смете применили коэффициент на стесненность -( 3. Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям. ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35) - для озеленения. Так у Вас что, кабель и  газон над ним  расположены внутри метрополитена?
Если все же на улице, то скорее подойдет (МДС35 пр.1 т.1 п.7._Строительство новых объектов в стесненных условиях: на территориях действующих  предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов - 1,15) или (МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 1,15), для монтажных работ ( МДС35 пр.1 т.2 п.4._Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта - 1,15)
 
Песка заложено 14,4 - значит ширина траншеи 0,6 (подушка из песка 20 см), должно быть 0,576 - грунт. Мы брали глубину траншеи 0,9 с разработкой грунта экскаватором. Что касается метрополитена - эти нюансы я вам подсказать не смогу.
 
Татьяна Юрьевна, КОЭФФИЦИЕНТ =3 на работы, выполнямые "в окно" правильно применила, как думаете?
 
Юлия, спасибо!!!  :cheer:
 
Victoria , насчет этого коэффициента ничего не могу сказать - не приходилось применять. Если эти работы выполняются    "в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»", то правильно.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание проекта в ПП PlanWIZARD
Описание создания проекта в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Монтаж лестничных площадок и маршей Типовая технологическая карта разработана на монтаж лестничных площадок и лестничных маршей Архив журнала "Вестник Ценообразования и сметного нормирования" 2014 год Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?