Пусконаладка - Электрика или АСУТП

Страницы: 1
RSS
Пусконаладка - Электрика или АСУТП
 
Добрый день!
Мы занимаемся монтажом и наладкой КИПиА в котельных - измерительных и показывающих приборов, регуляторов, клапанов, регулирующих задвижек и частотных преобразователей мощностью до 55 кВт. При составлении смет использовали ФЕРП-01 по электротехническим устройствам, большинство наших работ там описаны в отделе 9 применительно к электроприводу. В заключение производим режимные испытания котла , которые осмечиваем по ФЕРП-07. ФЕРП-02 не использовали, в связи с отсутствием компьютеров и контроллеров.
При проверке нам заявили, что ФЕРП-01 в нашем регионе допускается использовать только на атомной электостанции и мы должны пересчитать количество имеющихся у нас сигналов и считать стоимость работ по ФЕРП-02, как АСУТП. Режимные испытания котла и наладку частотных преобразователей нам также включили в пуско-наладку АСУТП (то есть предложили делать их бесплатно, в связи с отсутствием отдельных входов-выходов). Довод, что у нас нет ни компьютеров, ни контроллеров, ни программ, под понятие АСУТП мы никак не попадаем, не подействовал.
Кто прав и как это обосновать?
 
Интересная задача.
Цитата
Владимир пишет:
При проверке нам заявили, что ФЕРП-01 в нашем регионе допускается использовать только на атомной
Скажите, а кто заявил, и в каком регионе заявили. Здесь, что бы помочь, надо в политической ситуации разобраться. Если ваши разумные аргументы не подействовали, значит есть вариант, что ситуация запущена донельзя. Нужны будут железные аргументы.
Изменено: Георгий - 21.04.2014 15:58:13
 
Вы правы на 100% Постарайтесь донести до Заказчика суть понятия АСУТП (термины и определения)...
 
Предлагаю почитать Пособие СМР по АСУ ТП под редакцией Горячкина пример 13 3
Режимные испытания котла конечно не входят В АСУ ТП.
Эсли есть электрооборудование,оно также по ФЕРп1
 
Владимир прав - это понятно. Вопрос не в том что бы донести до заказчика суть понятия АСУТП, или почитать Горячкина, при всём уважении к Горячкину, он, в данном случае не авторитет. Вопрос как донести до заказчика суть понятия АСУТП, если он, проталкивая своё понимание, слушать ничего не хочет. Я считаю:
1. Суть понятия АСУТП определена ГОСТ 34.003-90

2. Уйти от попыток объясниться на словах и начать объясняться на бумаге. Пусть заказчик аргументирует свою позицию письменно, как и подрядчик.

Я думаю, что такая постановка вопроса очень быстро охладит умничающих, и даст возможность работать знающим.

Изменено: Георгий - 21.04.2014 17:29:22
 
Спасибо всем ответившим. Регион - Тверская область, смета по требованию заказчика проходила экспертизу в бывшем Тверьгражданпроекте, не помню как сейчас называется. Эксперт - начальник сметного отдела, но специалист только по сметам АСУТП (смысовая цитата - "я в электрике не разбираюсь, но раз автоматика, значит только АСУТП. А ФЕРП-01 раздел 9 - только для атомных электростанций").
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
Похожие темы Найти еще: пусконаладка асутп


Представления Машины и Материалы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Материалы и Машины, отражающая использование ресурсов с привязкой к календарю проекта, в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Представление Работы в ПП PlanWIZARD
Описание функционала представления Работы (диаграмма Ганта) в программе для календарного и сетевого планирования строительных работ Plan WIZARD
Коэффициенты ТСН на июль 2016 Коэффициенты пересчета ТСН-2001 на июль 2016 МДС 12-6.2000 МДС 12-6.2000. Примерный профессиональный кодекс инженеров-строителей