Монтаж и наладка ПС

Монтаж и наладка ПС

Монтаж и наладка ПС
 
День добрый! Правильно ли применены коэффициенты для монтажа и пусконаладки пожарной сигнализации: в монтаже в прямых затратах - ОЗП - 16,74, ЗПМ - 16,74, ЭМ - 7,66, МАТ - 5,94; в пусконаладке - 16,52.
Благодарю!
Изменено: Serge N - 11.07.2014 07:15:06
Похожие темы:Найти еще: монтаж
Правильность расценки
Автор: Елена. Добрый день! подскажите, пожалуйста, правильно ли я выбрала расценку: 1.монтаж лотка бетонного: Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту/ монтаж лотка бетонного (0,...
Помогите с расценками на монтаж щитов сетей
Автор: Екатерина. Добрый день. Помогите с расценками на монтаж щитов сетей. В этой области мало составляла сметы.   1. В проекте есть например ЩР и к нему есть спецификация (автоматы, рубильник и т....
Монтаж рамы под установку теплообменника
Автор: Татьяна. Добрый день! Какую расценку применить для монтажа рамы под установку теплообменника весом 80 кг.? Я выбрала расценку ФЕР09-03-043-01 "Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое ...
Монтаж крана козлового. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
... проекту нужно установить кран козловой. Конструкция крана сборно разборная, передвижная, переставная. Вопрос такой. Нужно ли как-то учитывать монтаж этого крана?
Опора неподвижная и скользящая ППУ-ПЭ
Автор: Ирина Голыш. Здравствуйте, подскажите пожалуйста беру монтаж трубы ст159*4,5-(250)-1 ППУ-ПЭ по ФЕР24-01-041-06, монтаж опор неподвижных и скользящих ППУ-ПЭ брать дополнительно (по 24-01-046-01) или же работа по ...
 
у вас может индексы пересчета в текущие цены, а не коэффициенты, а если коэффициенты то в связи с чем взяты - стесненность условий или что там
 
У нас подрядчики настойчиво применяют стесненность при производстве работ на действующем предприятии = 1,15 на ОЗ и ЭМ на все виды работ, в том числе и на пусконаладочные работы. Есть обоснованное основание им отказать в этом?
 
Поправка на стеснённость (МДС 81-36.2004, п.3, код 3р): Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.
Диапазон применения: от Е46-01-001-01 до Е46-99-999-9999 и от Е51-1-1 до Е69-99-999.
К начислениям: Н3, Н4 и Н5 значения 1,15.

Если считаете обоснованным, принимайте.
Изменено: Андрей Филькин - 25.07.2017 16:39:58
 
Цитата
Андрей Филькин пишет:
Поправка на стеснённость ( МДС 81-36.2004 , п.3, код 3р)
Андрей Филькин, документ, на который Вы ссылаетесь, отменен.
Цитата
Наталия пишет:
на все виды работ, в том числе и на пусконаладочные работы. Есть обоснованное основание им отказать в этом?

Наталия,  смотрите таблицу 4 приложения 2 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок.... (приказ Минстроя от 09+.02.17 №81/пр). Кроме того, в ТЧ  ФЕРп есть приложение "Структура пусконаладочных работ. Из этой таблицы можно определить долю подготовительных работ и оформление приемо-сдаточной документации. На эти доли усложняющие коэффициенты на условия пусконаладочных работ не распространяются (т.к. эти работы выполняют в нормальных условиях).
 
А МДС 36 разве действует?
https://smetnoedelo.ru/docs/3020.html
 
Цитата
Андрей пишет:
А МДС 36 разве действует?
Андрей, см. #5
 
Цитата
Ирина пишет:
Цитата
Андрей Филькин пишет:Поправка на стеснённость (   МДС 81-36.2004   , п.3, код 3р)
Андрей Филькин, документ, на который Вы ссылаетесь, отменен.
Цитата
Наталия пишет:на все виды работ, в том числе и на пусконаладочные работы. Есть обоснованное основание им отказать в этом?
Наталия,  смотрите таблицу 4 приложения 2 Методических рекомендаций по применению федеральных единичных расценок.... (приказ Минстроя от 09+.02.17 №81/пр). Кроме того, в ТЧ  ФЕРп есть приложение "Структура пусконаладочных работ. Из этой таблицы можно определить долю подготовительных работ и оформление приемо-сдаточной документации. На эти доли усложняющие коэффициенты на условия пусконаладочных работ не распространяются (т.к. эти работы выполняют в нормальных условиях).
Ирина, подскажите, пожалуйста, как технически осуществить выделение этих 15% из объёма работ, на которые не распространяется коэффициент на стесненность. Я предполагаю, что нужно применить коэффициент дополнительно 0,85 к повышающему коэффициенту?
 
Цитата
Наталия пишет:
как технически осуществить выделение этих 15% из объёма работ, на которые не распространяется коэффициент на стесненность
Наталия,технически так (если у Вас подготовительные и отчетные доли =15%) от коэфф. 1,15 считаем так: (1 +0.15*0.85 = 1.1275)
 
Цитата
[USER=3980]Ирина, Ирина[/USER] пишет:
Цитата
Наталия пишет: как технически осуществить выделение этих 15% из объёма работ, на которые не распространяется коэффициент на стесненность
Наталия,технически так (если у Вас подготовительные и отчетные доли =15%) от коэфф. 1,15 считаем так: (1 +0.15*0.85 = 1.1275)
Ирина, спасибо за расчет! Но я его не поняла, к сожалению. Получается на ОЗ и ЭМ теперь мы должны применить на стесненность к-т - 1,1275? Если Вам не сложно, поясните, пожалуйста, что в расчете?
Я поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую  применяется стеснённость?
 
Цитата
Наталия пишет:
Получается на ОЗ и ЭМ теперь мы должны применить на стесненность к-т - 1,1275?
Да.
Цитата
Наталия пишет:
Я поняла, что 1 - это общий объем работ, 0,15 - это доля работ, на которую не применяется стеснённость, 0,85 - это доля работ, на которую  применяется стеснённость?
1 - это целая часть от коэффициента 1,15
0,15 - это дробная часть от коэффициента 1,15
0,85 - это доля работ, на которую применяется стесненность
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Индексы пересчета в текущие цены (5.2)
Видеоурок показывает все способы применения индексов пересчета в текущие цены, которые доступны пользователю программы ГрандСмета.
Обучающий видеокурс по ПК РИК. Урок 5. Концовки, базовые поправки
В данном видеоролике продемонстрированы: 1. Отличия в концовках ОСН от УСН. 2. Настройки окна локальной сметы. 3. Применение базовых поправок.
Документы сметчика
Радиационно-модифицированные полиолефиновые покрытия свайных фундаментов для снижения действия касательных сил морозного пучения грунтов
Методические рекомендации по разработке государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования и пусконаладочные работы (Минстрой России Приказ № 78/пр от 08.02.2017)
Разъяснения Минфина РФ в связи с изменением с 01.01.2019 г. ставки НДС
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.