Есть список разделов на проектные работы (фотография в приложении). Прошу Вас проверить составленную мной смету на проектные работы. Все ли учла? или есть может какие то ошибки
 
Мелкое замечание: для любых смотрящих и проверяющих лучше указывать полное название СБЦ. Также у вас не указаны таблица и пункт применяемой расценки. И во второй графе мы обычно просим проектировщиков указывать фактически проектируемый объем работ, а не переписывать пункты справочников - смета должна составляться на фактические проектные работы.
Но это - не существенно))) сметчикам часто приходится работать на ревизоров и на, мягко говоря, несведущих людей.
Да, и еще. Видеонаблюдение можно было бы расценить дополнительно по СБЦ "Объекты связи"
Изменено: М.Марина - 18.08.2014 09:36:55
 
М.Марина , только сейчас заметила.. отопление я получается не учла?..
 
Отопление сидит в 12 %. У вас не учтены вода, канализация и газ.
А еще для чего вы делаете проект? Значит будет экспертиза? Значит нужны и ООС, и ПОС
Да брали бы полную стоимость...
 
М.Марина , мы будем заказывать проект у проектной фирмы, и эта смета для понимания стоимости
 
М.Марина , а "связь" это имеется в виду системы СКС? просто в сборнике Объекты связи есть расценка 02-24-003 Структурированная кабельная сеть
 
М.Марина , что то не могу найти по какой расценку можно было бы расценить видеонаблюдение...
 
Связь - по нормам проектирования адм.зданий, что там - точно не скажу. Видеонаблюдение - табл.20 п.7
 
М.Марина , не понимаю только какое процентное соотношение брать?.. не понимаю почему там в составе проектной документации присутствует водоотведение, водоснабжение, отопление, вентиляция, кондиционирование...и т.д.
 
По СБЦ Объекты жилищно-гражданского строительства:
Пояснительная записка -2%
АР – 14%
Конструктивные решения – 15%
ПОС – 6%
Пожарка – 6%
Доступ инвалидов – 2%
Электроснабжение – 7%
Отопление, вентиляция и кондиционирование – 12%
Связь – 3% (сюда не входит СКС, но этим можно учесть и видеонаблюдение в том числе)
Сметы – 7%

ИТОГО – 74%


+СКС по СБЦ Объекты связи Таблица 24

+ Коэффициент на реконструкцию (если у Вас реконструкция)

 
Ответ простой: берите то, что фактически проектируете
 
М.Марина , последний вопрос, а на 3 квартал коэфф. пересчета получается не изменился?(3,64)
Ирина
 
3,7
Вы сейчас, не зная точно объем работ, занижаете стоимость проектных работ. Проектировщики потом могут выставить по факту вам раза в 2-3 дороже. И не сможете поспорить, т.к. они учтут все-все "до копеечки".
Изменено: М.Марина - 18.08.2014 10:46:11
 
Цитата
Полина пишет:
получается не изменился?(3,64)
3,7 - на проектные.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Накопительная ведомость (КС-6, КС-6а) в ПП SmetaWIZARD
Описание создания накопительной ведомости и журнала учета выполненных работ с помощью мастера создания накопительной ведомости в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD.
Ресурсный метод - загрузка цен (6.3)
Данный видеоурок продолжает тему использования ресурсного метода, но на этот раз происходит разбор темы о типовом ценнике и автоматической загрузке цен в программе ГрандСмета.
Постановление правительства РФ от 07.12.2015 г. № 1330 О внесении изменений в постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. № 145 « О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» СБЦ 2015г. Объекты черной металлургии Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объекты черной металлургии