Прошу проверить мою смету

Страницы: 1
RSS
Прошу проверить мою смету
 
Доброго времени суток! Очень нужно проверить смету, если будут дельные замечания, буду очень благодарен!)
 
Замечания см. в приложенном файле.
 
Цитата
Ирина пишет:
Замечания см. в приложенном файле.
Огромное Вам спасибо, многое для меня прояснили! Все ли я правильно сделал в моей работе над ошибками?) постарался все сделать в соответствии с Вашими замечаниями.

Мне осталось непонятным порядок применения коэффициентов, установленный Письмом Госстроя №2536-ИП/12/ГС "О порядке применения нормативов накладных расходов и сметной прибыли", нужно ли было использовать понижающие коэфф. 0.85 к НР и 0.80 к СП в позициях с применением ТЕРр???
Изменено: Хас Булат - 29.08.2014 01:29:25
 
См во вложении. К Вашей смете 0.85 к НР и 0.80 к СП не нужно применять, т.к. она переведена в текущие цены единым индексом к СМР.
Изменено: Ирина - 29.08.2014 09:16:44
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Справочник начислений (52)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Справочник начислений - вставка и замена итогов и начислений в смете
Поиск расценок (15)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Поиск расценок в нормативных справочниках
СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. Приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781) Водомерный узел В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml)