Смета на электрику

Страницы: 1
RSS
Смета на электрику
 
Доброго времени суток!)
проверьте пожалуйста смету, буду очень рада) заранее спасибо!
 
- К матресурсам, взятым по прайсам , надо добавить транспортные и ЗСР.
- П.1, 12(№ из Ваших граф) относится ,наверно, не к п.3, а к п.2
- К материалам и к оборудованию одинаковый индекс пересчета =3,45?
- п.13 – монтаж светильника, ст-сть только лампы?
- Раздел 2.п.35-разрыли,следом-зарыли, ничего не сделав(соблюдайте технологию)? Потеря в объеме 3,6-2,4=1,2м3?
- Раздел 3 – см.предыдущее замечание
- П.37 – кабель=20 м , траншея(п.30-0,81м3)?Проверьте ширину,глубину.
- Материалы,неучтенные в расценках – «прилепите» к нужным расценкам.
Изменено: Таня - 07.10.2014 14:28:00
 
Цитата
Таня пишет:
- К материалам и к оборудованию одинаковый индекс пересчета =3,45?
провода, зажимы, крюки - это считается материалом?

Цитата
Таня пишет:
- П.37 – кабель=20 м , траншея(п.30-0,81м3)?Проверьте ширину,глубину.
тут у меня сомнения, в спецификации 20м кабеля, траншея 0,3х0,9х3 м. Поэтому и заложила 20 м, наверно надо было отдельной расценкой это сделать или что?
 
Цитата
Elmira пишет:
провода, зажимы, крюки - это считается материалом?
да, если не идут в комплекте с основным оборудованием(прил.5 МДС35)
Цитата
Elmira пишет:
траншея 0,3х0,9х3 м.
либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?
Цитата
Elmira пишет:
Поэтому и заложила 20 м, наверно надо было отдельной расценкой это сделать или что?
Траншея - 3м
Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях - 20м
Покрытие кабеля, проложенного в траншее - 20м
:?
 
провода, зажимы, крюки - это считается материалом? - конечно это материал
 
Цитата
Таня пишет:
Цитата
либо кабеля 3м,либо в несколько ниток кабель?Данные по траншее откуда?
Цитата
Траншея - 3м
Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях - 20м
Покрытие кабеля, проложенного в траншее - 20м
данные со спецификации, рабочий проект. я если честно сама запуталась)
а можно поступить так:
Устройство постели при одном кабеле в траншее -3м
Кабель до 35 кВ в готовых траншеях - 3м
Покрытие кабеля, проложенного в траншее - 3м


а остальные 17м сделать расценкой ТЕРм 08-02-148-01?
 
Цитата
Elmira пишет:
а остальные 17м сделать расценкой ТЕРм 08-02-148-01?
тогда труб,коробов не хватает ( у Вас есть труба д.25(п.19) - 5м, только может не для кабеля).А по проекту посмотрите
Данные по траншее не могут быть из спец-ии
Изменено: Таня - 07.10.2014 16:05:16
 
А вот в смете п,43 расценена не верно- это просто материалы относящиеся к опорам, я бы не пропустила эту расценку по ФЕРм №8, да еще по разделу, который относится "РАЗДЕЛ 2. СЕТИ КОНТАКТНЫЕ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА"
 
У Вас длина траншеи вроде бы 3м, а почему кабеля тогда 20м, или кабеля много или траншея слишком короткая, проект конечно всегда предусматривает на несколько % увеличения кол-ва материалов, или я чего то не нашла, и еще,что я увидела: другого кабеля всего 7м- 5 метров сечением 2.5 и 2 метра сечением 1.5, а трубы к ним п.19,23 - 5 метров
 
кабель в траншею могут положить в три нитки и в трубу могут затянуть в несколько ниток, чтобы проверить правильность физ объемов надо видеть хотя бы спецификацию к проекту
 
спасибо всем за замечания ;)
еще один вопрос: монтаж в цепях тока и напряжения выполнить проводом ПВ3-1х2,5. Цепи учета проложить единым жгутом, без разрывов. Какую расценку можно применить?
 
Вам что бы вся Ваша схема заработала надо еще взять расценку на разводку по устройствам и подключение жил кабеля
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

ФСНБ-2001 в редакции 2014 года (1)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 7.0: ИСС "ГРАНД-СтройИнфо", выпуск ФСНБ-2001 в редакции 2014 года, экспертиза смет и автоматический пересчёт смет из одной нормативной базы в другую
Учет выполнения (11)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.0: Учет выполнения
Монтаж приборов и линий связи Локальный сметный расчет на монтаж приборов и линий связи Наклейка двухслойного гидроизоляционного ковра Технологическая карта разработана на устройство двух слоев гидроизоляции из наплавляемых рубероидов путем их наклейки на свежеотформованные железобетонные панели покрытий, изготовляемые на домостроительных комбинатах по стендовой технологии