Цитата |
---|
Таня пишет: п.1 - смета начинается с поставки(где монтаж?) п.3 - м/к -это не монтаж оборудования(если п.2 идет совместно с п.3) |
Таня Пп.1 и 3 - это поставка (блок сепараторов + опорная рама), а пп.2 и 4 монтаж соответствующего оборудования (именно оборудования, т.к. рама, скорее всего, идет в комплекте с сепаратором).
Цитата |
---|
Таня пишет: п.1 $117800/1,18 x36,19/5,777 некорректный перевод (доллары делите на НДС) |
Ну можно перевести так: $ 117800*36,19/1,18/5,777 - результат от этого не измениться (не думаю, чтобы поставщик блока сепараторов был освобожден от уплаты НДС).
Анастасия Колмогорова Есть несколько сомнений по смете:
-если идут работы на действующем предприятии, нужно применить повышающие коэффициенты на усложненные условия монтажных работ по МДС81-35.2004 Прил. 1.
-по п.6 Вы учли демонтаж блока сепараторов в объеме как для незакрепленного оборудования. Если демонтируемый сепаратор был в закрепленном состоянии, то его нужно дополнительно открепить.
- в смете не применены поправочные коэффициенты к НР и СП (у Вас смета в текущих ценах с применением индексов по статьям затрат). Нужно их применить (если только Ваш региональный центр при расчете индексов по статьям затрат не учел эти поправки).