Прошу Вас проверить раздел сметы - Устройство фундамента под БКТП - . Мне не ясно, как рассчитать "ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ", "ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ" и "УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ. Спасибо!
Изменено: Ольга - 17.10.2014 21:10:24
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: фундамента
Разборка арболитового здания
Автор: Алексей. я бы вам посоветовал бы ФЕР03-03-008-03. В шутку конечно. А так - -ФЕР46-04-001-05-таблица Разборка фундаментов и стен-мелкоблочных стен и там же..ФЕР46-04-001-02-бетонных фундаментов.
Устройство фундамента для забора из панелей ж/б
Автор: максим. Фундамент будут делать монолитные ж/б. В расценку ФЕР 7-1-54-2 входит устройство фундаментов но стаканного типа. Я тогда беру фундамент ленточные ...
Фундамент под опоры
Автор: Ирина. "Елизавета пишет: потом фундамент льют " Елизавета, потом не могут лить фундамент, т.к по технологии строительства - сначала фундамент, потом несущая конструкция....
Расценка ФЕР06-01-005 ( редакция 2017г)
... "Лиана пишет: как такое может быть: состав работ становится больше, а затрат становится меньше? " 06-01-005-01 "Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3" ПЗ- 11121,17 руб Обратите внимание, неучтен только бетон 06-01-005-04 "Устройство железобетонных ...
Демонтаж ж/б фундамента под оборудование.
Автор: Ektyf. Добрый день, подскажите по демонтажу ж/б фундаменту. Работы по демонтажу анкерных болтов входит в демонтаж ж/б фундамента? Подрядчик предоставил смету на демонтаж старого и выполнения ...
 
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
 
Цитата
Atlant пишет:
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
А если по единицам измерения ориентироваться (1000 отв.), то 9000)))
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Изменено: Таня Баженова - 17.10.2014 17:01:22
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Это не ошибки. Это какая-то причудливая сметная программа (или ей как-то причудливо воспользовались): единицы измерения стоят по ТЕР, объем - фактический без учета ед. изм., итоговая сумма по позициям подсчитана верно (с учетом деления на 100, 1000...). Может при выгрузке на печать будет нормально выглядеть?

Ольга  
ТЕР06-01-015-10 (п.9) надо убрать - армирование плиты учтено в ТЕР 06-01-001-16 (п.10).
Площадь плиты 80 м2 - очень много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении).
Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно завышены.
Не понятно, что учтено пунктами 15 и 16 сметы ( в объемах работ этого нет).
По земляным работам не понятно ничего: в ведомости работ - механизированная засыпка песком, в смете - ручная грунтом (п.14),
зачем так много было копать, чтобы потом выполнять обратную засыпку в таком большом объеме, погрузка и вывозка лишнего грунта не учтена (или Вы смонтированную плиту засыпаете и дальше ничего монтировать не будете?)
Откуда в смете взялась отмостка (п.21) - ее нет в объемах работ, и ее негде делать (ничего не смонтировано).
В каких конструкциях пробиваются отверстия  - не понятно (если они в плите (но ее толщина больше 100мм), то надо было их оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе при изготовлении БКТП по заданию заказчика.
Почему-то ни в объемах работ, ни в смете не учтен монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП.
И много других вопросов...
Изменено: Елена - 17.10.2014 22:19:40
 
ЭТО ПРОГРАММА А0...Насколько я понимаю, в А0 надо забивать объём как есть....программа должна сама пересчитать,,,,,
 
Елена, спасибо) А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП?
 
Прошу помочь со сметой на дренаж
 
А почему бы не приложить саму смету в формате excel или word? Хотелось бы видеть объемы, возможную замену ресурсов и прочие подробности.
 
Цитата
Ольга пишет:
А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП
Кабельный блок - ФЕРм37-01-001-10 (нужно взять по массе блока).
 
Цитата
Ольга пишет:
Прошу помочь со сметой на дренаж
Ольга  п.80- взять по ТЕР22
п.81 - по ТЕР 23
п.87 - по ведомости работ должна быть обмазочная изоляция.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: фундамента

Укрупненные нормативы (2)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 5.5: Укрупненные нормативы цены строительства
Учет выполнения, окончание (13)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Учет выполнения, окончание составления акта. Подписи. Вывод документов на печать
Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»? Пожарная сигнализация (ПC)