Устройство фундамента под БКТП

Страницы: 1
RSS
Устройство фундамента под БКТП
 
Прошу Вас проверить раздел сметы - Устройство фундамента под БКТП - . Мне не ясно, как рассчитать "ВОЗВЕДЕНИЕ НАСЫПЕЙ", "ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ" и "УСТРОЙСТВО АСФАЛЬТОВОЙ ОТМОСТКИ. Спасибо!
Изменено: Ольга - 17.10.2014 21:10:24
 
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
 
Цитата
Atlant пишет:
а зчем вы целых 900 отверстий наковыряли
А если по единицам измерения ориентироваться (1000 отв.), то 9000)))
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Изменено: Таня Баженова - 17.10.2014 17:01:22
 
Цитата
Таня Баженова пишет:
В общем, Ольга, у вас в этом месте ошибка и не только по отношению к отверстиям.
Это не ошибки. Это какая-то причудливая сметная программа (или ей как-то причудливо воспользовались): единицы измерения стоят по ТЕР, объем - фактический без учета ед. изм., итоговая сумма по позициям подсчитана верно (с учетом деления на 100, 1000...). Может при выгрузке на печать будет нормально выглядеть?

Ольга
ТЕР06-01-015-10 (п.9) надо убрать - армирование плиты учтено в ТЕР 06-01-001-16 (п.10).
Площадь плиты 80 м2 - очень много для установки типовой 2БКТП (хотя может что-то особенное есть в проектном решении).
Объемы по гидроизоляции даже для плиты 80 м2 сильно завышены.
Не понятно, что учтено пунктами 15 и 16 сметы ( в объемах работ этого нет).
По земляным работам не понятно ничего: в ведомости работ - механизированная засыпка песком, в смете - ручная грунтом (п.14),
зачем так много было копать, чтобы потом выполнять обратную засыпку в таком большом объеме, погрузка и вывозка лишнего грунта не учтена (или Вы смонтированную плиту засыпаете и дальше ничего монтировать не будете?)
Откуда в смете взялась отмостка (п.21) - ее нет в объемах работ, и ее негде делать (ничего не смонтировано).
В каких конструкциях пробиваются отверстия - не понятно (если они в плите (но ее толщина больше 100мм), то надо было их оставить при бетонировании, установив какие-то гильзы). Все отверстия в кабельном блоке (но Вы его даже не смонтировали) выполняются на заводе при изготовлении БКТП по заданию заказчика.
Почему-то ни в объемах работ, ни в смете не учтен монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП.
И много других вопросов...
Изменено: Елена - 17.10.2014 22:19:40
 
ЭТО ПРОГРАММА А0...Насколько я понимаю, в А0 надо забивать объём как есть....программа должна сама пересчитать,,,,,
 
Елена, спасибо) А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП?
 
Прошу помочь со сметой на дренаж
 
А почему бы не приложить саму смету в формате excel или word? Хотелось бы видеть объемы, возможную замену ресурсов и прочие подробности.
 
Цитата
Ольга пишет:
А какой расценкой можно учесть монтаж фундаментного (кабельного) блока 2БКТП
Кабельный блок - ФЕРм37-01-001-10 (нужно взять по массе блока).
 
Цитата
Ольга пишет:
Прошу помочь со сметой на дренаж
Ольга п.80- взять по ТЕР22
п.81 - по ТЕР 23
п.87 - по ведомости работ должна быть обмазочная изоляция.
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)

Индексы пересчета в текущие цены (5.4)
Видеоурок научит пользователя программы ГрандСмета совершать укрупненную привязку и созданию сборника индексов.
Cоставление локальной (4)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета версии 6.0: Cоставление локальной сметы, импорт расценок и оборудования из Excel
Устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Типовая технологическая карта на устройство полов из мозаичной уширенной паркетной доски Сборник 16. Трубопроводы внутренние Нормативные показатели расхода материалов. Сборник 16. Трубопроводы внутренние