Проверьте, пожалуйста, смету кое-какие расценки вбивала вручную (нет базы ФЕР)...
Смета на ремонт кровли
24.11.2014 10:43:38
|
|
|
|
Посмотрите обсуждение похожих тем
Найти еще: ремонт кровли

Автор: Ирина Иванчикова. Интересный момент, при хозспособе бухгалтерия отнесет на затраты стоимость материальных ресурсов, затраченных на ремонт кровли, заработную плату сотрудников, занятых на ремонте кровли (с начислениями) и накладные расходы по строит.деятельности, отнесенные на ...

Автор: Вера Граб. требуется изготовление и установка капельника (карнизной планки) из оцинкованного железа, какая расценка?

Автор: Юлия Беспавлова. кап. Ремонт кровли - 5 ти этажный дом. Применитенльна ли расценка атогидроподъемника в сметах при высоте здания в 5 этажей?

Автор: Алексей. при ремонте кровли меняю в слуховом окне жаллюзийную решётку. Применил 10-01-003-01, а материал - решётку не могу найти через С101....

Автор: Алексей. добрый день! проводили ремонт кровли у 5-ти этажного дома с вышки. Какой коэффициент на стеснённые условия можно применить и согласно какого МДС
24.11.2014 11:34:16
ещё раз пробую
|
|
|
|
24.11.2014 11:40:56
у меня все открывается...попробуйте в Xml загрузить, чтобы все посмотрели
|
|
|
|
24.11.2014 11:48:28
Переведите смету в Ворд или Хсель
|
|
|
|
24.11.2014 11:54:49
excel
|
|
|
|
24.11.2014 12:20:05
1.Перенумеруйте пожалуйста
а так, всё правильно с первого взгляда. |
|
|
|
24.11.2014 12:38:41
напутала
|
|
|
|
24.11.2014 13:02:06
Профлист данной марки естьу меня в базе ТССЦ 1013830, посмотрите у себя. Мы своим подрядчикам в этом случае по прайсу не пропустили бы. И еще не совсем понятен состав работ,такое впечатление, что просто наборка работ каких то. Хорошо бы увидеть дефектную ведомость, стобы понять, все ли Вы правильно расценили.
Изменено: |
|
|
|
24.11.2014 13:22:48
тогда может кто-то сможет конвертировать из ТЕР в ФЕР?
|
|
|
|
24.11.2014 14:32:39
промазка мастикой возьмите расценку 07-01-037-03
я бы разделила разделы на демонтажные и монтажные работы ТСЦ-101-3830 (739,2*1,15*8,8)/1000 = 1,15 это что?
Изменено: |
|
|
|
25.11.2014 09:42:49
|
|||
|
|
25.11.2014 09:59:42
Стяжка толщиной 10см разбирается на кровле? Простите, крыша-то не рухнула? (И работы копеечные, а накрутка...) По всей видимости - да, поскольку потом было решено сделать заново другую, судя по смете. 2550 м2 кровли. 9м3 двевесины - смена обрешётки? Её там заново делать надо. (ФЕРр58-12-2) Что за каркас? Бедные рабочие лезут по стенам, как скалолазы, ведь на кровлю доступа нет, только по фасаду. Пришлось леса городить. Покрытие кровли профлистом. Взято с 15%. Это нахлёст или поправка к площади на скатную кровлю? Вес профнастила Н 60-845-0,7 7,4 кг., вес с нахлёстом 8,75кг. +ФССЦ-101-2796 6шт./м2. ФЕР07-01-037-02? У Вас панельный дом с деревянной крышей? Откуда 1,5т мусора? 0,2652т у Вас выходит, ну 2,1 вес куба стяжки можно прибавить. Зимнее удорожание 4,37% - откуда такая цифра? В целом, считая по количеству метража кровли, смета занижена. Есть попытки завысить там, где не стоит этого делать. Помочь с расценками можно бы было, если б хоть понимать, что там делается. Пока не понятно.
P.S. Вывоз мусора в городских условиях максимум 5км, в сельских 6 км. Зачем накручивать 25 км, когда денег за это копейки, а геморроя на целую задницу?
Изменено: |
|
|
|
25.11.2014 11:33:41
Вот, девочки открываю все карты, всё чем владею: попросили составить смету по данному списку работ... то, что в синем цвете - мои вопросы, то что в красном - уточнения...
|
|
|
|
25.11.2014 11:41:56
Вот здесь брала вес профнастила, 1,15 учитываем на нахлёст - так даёт нам экспертиза...
|
|
|
|
25.11.2014 13:26:04
Отверстия по 46-му сборнику. Это в зависимости от диаметра - сверление, пробивка. Возможно ФЕР46-03-010-02 4 шт. Далее туда стойки пихаем. ХЗ чё за стойки, возможно ФЕР10-01-002-01 раз у Вас в кубах. Про утеплитель и стяжку тогда не поняла. Поэлементно для дыры это не разбирают. Для стоек возможно взять установку закладных деталей в бетонный пол. п.5 это обрешётка. Леса ислючаем. Либо реально их ставить надо. +ФЕР26-02-019-01, ФЕР09-04-002-01, грунтовка, окраска. Урсой наверное будут делать утепление, плёнка полиэтиленовая по 26 сборнику будет. Объёмы не совсем понятны. Сюда толково над довибать, что разбирается и делается по новой. Потому что, если всё в одном месте - то получается каша.
|
|
|
|
25.11.2014 14:16:00
я бы добавила к смете ФЕРр 58-26-3 и огнезащиту деревяшек
|
|
|
|
28.11.2014 09:40:27
Вы так расписываете хорошо!!!! А можно вас попросить проверить и мои сметы?
|
||||
|
|
|||