Электроосвещение

Страницы: 1 2 След.
RSS
Электроосвещение
 
Добрый день! посмотрите пожалуйста мою смету. Материал заказчика. Мне нужно выйти на 322000р. Помогите дополнить чем-нибудь
Изменено: Ольга11111111 - 24.11.2014 11:52:11
 
А может вы еще приложите ВОР или чертеж или еще что-нить, чтобы можно было подумать, что еще можно добавить
 
Татьяна, ведомости объемов нет!
 
Ольга! 1. Почему индексы на III квартал 2014г. а не IV. 2. Посмотрите на прокладку труб "м" и затягивание, как метраж, так и сечение провода или кабеля.
 
Анатолий, выполнение будет сдаваться октябрем...По поводу затягивания-не поняла (увеличить??)
 
Количество труб меньше чем затягивание в трубах, и D труб маловат для затягивания такого сечения провода.
 
1. а в трубы затягивается провод или кабель? 2.стесненку какую-нибудь можно дать?
 
Анатолий, спасибо! а еще что-нибудь можно добавить...
 
Ольга! У Вас есть шкаф и блоки управления, что это?
 
если это кабель,то вместо затягивания ФЕРм 08-02-403-2
 
Спасибо!посмотрите пожалуйста новую. Анатолий, сейчас нет возможности уточнить что за шкаф и блоки управления! чуть позже уточню
 
"Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2." Аналогично и вторая расценка, а прокладка основного провода с 01-09?
 
Предлагаю добавить ФЕРм 08-02-472-... Проводник заземляющий
 
В составе работ шкафа управления уже заложено "Заземление".
 
Цитата
Анатолий Пенушкин пишет:
В составе работ шкафа управления уже заложено "Заземление".
Согласна, не досматрела. А заделки концевые нужны?Ящики для трубных проводок?
Изменено: Наталья Ч - 24.11.2014 13:34:00
 
Возьмите работы " Разводка по устройствам..."-это с 08-03-574-1 начинается, там расценки хорошие
 
Так много всего и разного, без пусконаладки никак.
Изменено: Георгий - 24.11.2014 13:39:04
 
Георгий, здравствуйте! по пусконаладке-какой раздел посмотреть?
 
Можете взять общей суммой от 3 до 5% пуско-наладочные работы
 
Пусконаладка - п01-03-001 коммутационные аппараты до 1кВ по амперажу. У вас в смете очень много автоматов
Страницы: 1 2 След.
Читают тему (гостей: 1)

Ресурсный метод - ценник (6.2)
Видеоурок показно пользователю, как можно с использованием ресурсного метода создавать и использовать ценник в программе ГрандСмета.
Конструктор документа в ПП SmetaWIZARD
Описание и настройка конструктора документов в программе составления сметных расчетов SmetaWIZARD
Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам Пособие по составлению смет на пусконаладочные работы по электротехническим устройствам под ред Шипулиной Н.П. СНиП 82-02-95 СНиП 82-02-95 Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций