Обосновать отсутствие пусконаладочных работ

Обосновать отсутствие пусконаладочных работ

Обосновать отсутствие пусконаладочных работ
 
Здравствуйте. Прохожу экспертизу сметной документации, эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ. Смета на благоустройство, там закатка асфальтом, установка МАФ, заборчики, тротуарчик , освещение, озеленение. Разве должна быть там пусконаладка?
Похожие темы:Найти еще: пусконаладочных
График выполнения пусконаладочных работ для экспертизы
Автор: Милена. У кого-нибудь экспертиза запрашивала график выполнения пусконаладочных работ? Скиньте, пожалуйста пример, который их удовлетворил
Программа пусконаладочных работ для ГГЭ
Автор: Иван Иванов. Добрый день.подскажите пожалуйста кто сталкивался,Для проверки ЛСР на ПНР необходимо предоставить программу пусконаладочных работ. для ГГЭ, сделанную по смете, кам ремонт,Электроснабжения МКД.
Пусконаладочные работы автоматизированых систем управления
Автор: Svetlana65. Заказчик настаивает на применении К=0,8 на пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации к расценкам Ферп02-01-002-..., ссылаясь на МДС-81-40.2006 работы "вхолостую"....
Пусконаладочные работы для системы вентиляции
Автор: Ольга Павлова. Добрый день, уважаемые коллеги! Прошу помощи в подборе расценок для осмечивания пусконаладочных работ системы вентиляции. ПНР делать не умею от слова совсем, но деньги заложить требуют (не экспертиза, собственные средства ...
Коэффициенты 1,15 Производство работ на предприятиях, где в силу режима секретно
... секретности и(или) внутриобъектного режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих" на пусконаладочные работы если на все сметы утвержден этот коэффициент?
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
Здравствуйте. Прохожу экспертизу сметной документации, эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ. Смета на благоустройство, там закатка асфальтом, установка МАФ, заборчики, тротуарчик , освещение, озеленение. Разве должна быть там пусконаладка?
Наружное освещение.
"Дело не в дороге, которую мы выбираем; то, что внутри нас, заставляет нас выбирать дорогу." William Sydney Porter
 
А на что там пусконаладка? В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильники

и если не делать, то как можно обосновать?
Изменено: Kristina Stepanova - 02.10.2021 13:34:02
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильникии если не делать, то как можно обосновать?
Письмо написать -  в случае гибели кого-то от поражения электротоком обязуемся выплатить 100500 миллиардов рублей потерпевшему, страховой полис прилагаем...
месяца 2-3 назад писал программу ПНР на наружное освещение вокруг Останкинской башни, и смету к ней прикладывал...

и опоры светильников у вас на 100% металлические...  :D  
 
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
В смете мелочевка, всякие зажимы, автоматы, сип, опн, ящик управления, светильники
Пуско-наладка нужна на вводные автоматические выключатели (кроме случая если они в шкафах, имеющих паспорт от предприятия-изготовителя), заземляющих устройств, кабельных линий, если они есть.
Цитата
Kristina Stepanova пишет:
эксперт попросила обосновать отсутствие пусконаладочных работ.
Почитайте "Правила устройства электроустановок" седьмое издание, раздел 1.8.  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
 
Цитата
Сергей Александрович пишет:
(кроме случая если они в шкафах, имеющих паспорт от предприятия-изготовителя)
уставки кто будет выставлять?
знание букв еще не значит знание нормативов.

Цитата
Сергей Александрович пишет:
Почитайте "Правила устройства электроустановок" седьмое издание, раздел 1.8.  
сами то читали?

В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели,  выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического  пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых  сетей.
В других электроустановках испытываются все вводные и  секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной  сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных  выключателей.
 
Ого как много всего! Хочется оставить благоустройство в темноте🤭😂
 
Kristina Stepanova, вот хочется, чтобы такие проверяльщики как вы, шли работать кассирами в Магниты или Пятерочки...там такая же зряплата как у вас...
 
И вам хорошего дня ;)  
 
:D  :D  :D  
 
Алексей,  :o  
Это моё личное мнение, оценочное суждение.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Итоговая графическая диаграмма (8)
Обучающий видеокурс по составлению календарных планов в ПК ГРАНД-Смета: Итоговая графическая диаграмма
Коэффициенты к итогам - настройки (4.5)
Из этого видеоурока пользователь программы ГрандСмета сможет извлечь полезную информацию о коэффициентах к итогам с использованием дополнительных настроек.
Документы сметчика
О признании не подлежащими применению территориальных единичных расценок и территориальных сметных цен, включенных в федеральный реестр сметных нормативов
МДС 11-18.2005. Методические указания о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений.
Об определении организации, осуществляющей изготовление и распространение сводов правил
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.