Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, разобраться. Делаю смету на выполнение работ по экспертизе промышленной безопасности портальных кранов. Использую справочник БЦ на проектные работы ГПИ "Сибпроектстальконструкция"(я его прикрепила). Взяла из таблицы 30 п.30 (обследование портальных кранов гп до 15 т) - 1898 руб. После этой таблицы есть примечание № 6 (при высоте крана более 15 м на каждые последующие 5 м применять коэффициент 1,1). У нас кран 45 метров, т.е. 45-15 =30 м. Получается, что я должна применить 30/5=6 раз коэффициент 1,1. А к чему? Неужели к 1898 руб? Это ж баснословная цена получится.
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: коэффициента
Утепление трубопроводов
Автор: Галина Вантурина. МДС,36 5. Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п.5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п.5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться вместе ...
Коэффициент 1.35 на стесненные условия работ.
Автор: Татьяна Юрьевна. В МДС 35... Приложение 1 таблица 1 примечание 5 указано:   "Одновременное применение нескольких коэффициентов (за исключением коэффициентов п.п. 5, 6, 9, 9.1, 9.2) не рекомендуется. Коэффициенты, указанные в п.п. 5, 6, 9, 9.1 и 9.2 могут применяться ...
Учет коэффициентов в гранд-смете в каждой позиции и при подведении итогов разные
Автор: Olga. Света, нашла похожий вопрос:  Как более правильно начислять коэффициенты на стеснённость 08.06.11 | Раздел публикации: Гранд-Смета Посетитель: Прошу разъяснить, как более правильно начислять коэффициенты ...
Повышенный коэффициент надежности по назначению согласно проекта
Автор: Любовь. Согласно тех.части ТЕР-2001 приложения 9.2. существуют следующие коэффициенты надежности по назначению к прямым затратам Коэффициенты, учитывающие применение в рабочих чертежах конструкций, запроектированных ...
Коэффициенты 1,15 и 1,25 при реконструкции кабельной линии
... как здесь. в свое время я тоже читала такой же документ, и конкретна вот эта выдержка с расценками на которые не распространяются данные коэффициенты у меня есть. но сейчас я проверяю смету, и в ней взяты расценки из этого текста - к которым применен данный коэффициент. но сказать ...
 
Елена Кадникова  Примечание 6 (судя указаниям в ТЧ) применяется только для пунктов 26,27,28,29 таблицы 30 (башенные краны), к портальным кранам (п.30 табл.30) этот коэффициент не применяется.
 
Спасибо большое, Ирина Борисовна. Вы, как всегда, меня выручили. А если бы это был башенный кран? Тогда как?
 
Елена,  
Если бы было обследование башенного крана, то при его высоте 45 м  К=1,1 нужно применить действительно 6 раз (1,1 ⁶ =1,7715). В примере №6 показан способ применения подобного коэффициента (К₈  – на грузоподъемность из прим. 2 к табл.30).
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициента

Сводный сметный расчет (14)
Обзорная лекция по ПК ГРАНД-Смета вер.5.1: Составление сводного сметного расчета
Индексы пересчета в текущие цены (5.1)
Данный видеоурок даст пользователю общие понятия об индексах пересчета в текущие цена, что облегчит задачу при работе в программе ГрандСмета.
Монтаж лифтовых шахт и санитарно-технических кабин Типовая технологическая карта разработана на монтаж объемных элементов (лифтовых шахт и санитарно-технических кабин) Письмо Минстроя РФ от 05.12.1994 № ВБ-12-263 Министерство строительства Российской Федерации доводит до сведения, что с 1 марта 1995 года вводятся в действие следующие сборники нормативных показателей расхода материалов на строительные и специальные строительные виды работ.