Коэффициент уплотнения минеральной ваты при изоляции трубопроводов
 
Добрый день!
Прошу помочь, в расценке ГЭСН26-01-009-01 присутствуют "Материалы теплоизоляционные" с расходом 1,54 м3 на 1 м3 изоляции.
Пункт 1.26.6. техчасти сборника 26 говорит, что при использовании теплоизоляционных материалов и изделий, имеющих коэффициенты уплотнения, отличные от принятых нормами, их расход следует определять проектными данными. Объем изоляции «в деле» определяем согласно п. 2.26.1 техчасти сборника 26.
Согласно рекомендаций применения теплоизоляционных изделий URSA М25 (ссылка URSA - Библиотека - Альбомы технических решений и чертежи http://www.ursa.ru/library/?type=6) заказной объем изоляции равен объему изоляции «в деле» умноженному на коэффициент уплотнения. Для URSA М25 при изоляции трубопровода диаметром 108 мм, согласно тех же рекомендаций, коэффициент уплотнения равен 1,8 и еще 3% от заказного объема на трудноустранимые потери. Таким образом, для изоляции трубопровода диаметром 108 мм при объеме изоляции «в деле» 1 м3 необходимо заказать 1*1,8*1,03=1,854 м3 теплоизоляционных изделий URSA М25.

Я прав или нет?




Роман
Посмотрите обсуждение похожих тем Найти еще: коэффициент трубопроводов
ТЕР Сборник 16 на строительные работы и ТЕРм сборник 39
... Червякова. Добрый вечер! Подскажите пожалуйста при применении сборника 16 "Трубопроводы внутренние" учтены такие работы как: "Контроль процессов ... ... наплавки, диаметр трубопровода 25 мм", "Контроль сборки деталей трубопроводов под сварку и наплавку на месте монтажа, диаметр трубопровода ...
Монтаж регистров отопления
... регистров с колонками длиной до 6 м. Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх 6 м определяются как прокладка трубопроводов по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по ...
Отопительные регистры
... регистров с колонками длиной до 6 м. Затраты на установку отопительных регистров с колонками длиной сверх 6 м определяются как прокладка трубопроводов по ТЕР части 16 «Трубопроводы внутренние». Затраты на установку регистров из гладких труб без колонок определяются также как прокладка трубопроводов по ...
Прокладка трубы горячедеформированной из коррозионно-стойкой стали
Автор: Инна. Если это прокладка трубопровода ГВС - ФЕР16, для трубопроводов тепловой сети(ТС) - ФЕР24
узлы трубопровода
Автор: Лилия. расценки сборника 16 при прокладке трубопровода включают в себя узлы трубопроводов.что включают в себя узлы? трубы,переходы,отводы,гильзы.а включают ли эти узлы в себя врезки? например при прокладки нижнего ...
 
Роман, Вы правы.
 
Да, правы.
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 2)

Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: коэффициент трубопроводов

Прокладка трубы горячедеформированной из коррозионно-стойкой стали


Добавление ресурсов (30)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Добавление ресурсов
Полнотекстовый поиск (1.5)
В данном видеоуроке по ГрандСтрой-Инфо показано о полнотекстовом поиске документов, дополнительных возможностях при поиске документа, использование закладок и избранного.
Брусчатка, облицовка, кровля В архиве файлы в формате: Гранд Смета (*.gsf); MS Excel (*.xls); Универсальный (*.xml) Сборник разъяснений по применению СЦ и СБЦ на проектные работы в строительстве (Вопросы и ответы) 2012г. Разъяснения по применению СЦ и СБЦ на проектные работы издания 2012г.