Добрый день!
Прошу помочь, в расценке ГЭСН26-01-009-01 присутствуют "Материалы теплоизоляционные" с расходом 1,54 м3 на 1 м3 изоляции.
Пункт 1.26.6. техчасти сборника 26 говорит, что при использовании теплоизоляционных материалов и изделий, имеющих коэффициенты уплотнения, отличные от принятых нормами, их расход следует определять проектными данными. Объем изоляции «в деле» определяем согласно п. 2.26.1 техчасти сборника 26.
Согласно рекомендаций применения теплоизоляционных изделий URSA М25 (ссылка URSA - Библиотека - Альбомы технических решений и чертежи http://www.ursa.ru/library/?type=6) заказной объем изоляции равен объему изоляции «в деле» умноженному на коэффициент уплотнения. Для URSA М25 при изоляции трубопровода диаметром 108 мм, согласно тех же рекомендаций, коэффициент уплотнения равен 1,8 и еще 3% от заказного объема на трудноустранимые потери. Таким образом, для изоляции трубопровода диаметром 108 мм при объеме изоляции «в деле» 1 м3 необходимо заказать 1*1,8*1,03=1,854 м3 теплоизоляционных изделий URSA М25.

Я прав или нет?




Роман
Похожие темы:Найти еще: коэффициент трубопроводов
Расход долот при устройстве закрытого подземного перехода методом ГНБ
... стабилизации грунта (UNI-PHPA)т45,33 33ФЕР25-07-023-05Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 700-800 мм (прим. выкладка на роликовые опоры перед протаскиванием ... ... 34ФЕР25-10-022-03Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 500 ммшт1 35ФССЦ-23.1.02.03-0007Кольца центрирующие для труб диаметром: ...
Котельная мощностью 2МВт
Автор: Павел. Уважаемые коллеги. 1.16. В части 16 «Трубопроводы внутренние» содержатся ОЕРЖ на выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных ...
Коэффициент при демонтаже теплоизоляции трубопроводов
Автор: Юлия. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой коэффициент применить при демонтаже теплоизоляции трубопроводов по расценкам сборника ГЭСН26. Ранее согласно консультациям и разъяснениям применяли коэффициент 0,4 [...](https://smetnoedelo....
Подводная видеосъемка при водолазном обследовании трубопроводов
Автор: Ираида. Здравствуйте! Нужно осметить подводную видеосъемку при водолазном обследовании трубопроводов водозабора. Нашла в интернете примеры смет где берут расценки на видеосъемку из сборник ПОМГ-16. Подскажите, что это за сборник ...
Частичное закрытие расценки 3.16-9-3 Прокладка трубопроводов отопления
Автор: Лана. Добрый день, помогите пожалуйста разобраться. Есть расценка 3.16-9-3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм. Объем 1000 м. В нее входит материал труба и комплектующие....
 
Роман, Вы правы.
 
Да, правы.
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Андрей Савенков (Главгосэкспертиза России) о порядке разработки новых норм
Подробно о порядке разработки, рассмотрения и утверждения сметных нормативов. О ежегодном планировании разработки (актуализации) сметных норм, методик нормативных затрат по инженерным изысканиям (СБЦ), собственно самих методик, необходимых для опреде...
04. Применение коэффициентов
Применение коэффициентов в программе Смета.ру
Документы сметчика
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)
О применении понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве
Октябрь 2017. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах ТСН-2001
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.