Добрый день! Прошу помочь, в расценке ГЭСН26-01-009-01 присутствуют "Материалы теплоизоляционные" с расходом 1,54 м3 на 1 м3 изоляции.
Пункт 1.26.6. техчасти сборника 26 говорит, что при использовании теплоизоляционных материалов и изделий, имеющих коэффициенты уплотнения, отличные от принятых нормами, их расход следует определять проектными данными. Объем изоляции «в деле» определяем согласно п. 2.26.1 техчасти сборника 26.
Согласно рекомендаций применения теплоизоляционных изделий URSA М25 (ссылка URSA - Библиотека - Альбомы технических решений и чертежи http://www.ursa.ru/library/?type=6) заказной объем изоляции равен объему изоляции «в деле» умноженному на коэффициент уплотнения. Для URSA М25 при изоляции трубопровода диаметром 108 мм, согласно тех же рекомендаций, коэффициент уплотнения равен 1,8 и еще 3% от заказного объема на трудноустранимые потери. Таким образом, для изоляции трубопровода диаметром 108 мм при объеме изоляции «в деле» 1 м3 необходимо заказать 1*1,8*1,03=1,854 м3 теплоизоляционных изделий URSA М25.
Расход долот при устройстве закрытого подземного перехода методом ГНБ ... стабилизации грунта (UNI-PHPA)т45,33
33ФЕР25-07-023-05Укладка в траншею изолированных трубопроводов: Ду 700-800 мм (прим. выкладка на роликовые опоры перед протаскиванием ... ...
34ФЕР25-10-022-03Протаскивание в защитный кожух рабочей плети длиной 30 м при диаметре трубопровода: Ду 500 ммшт1
35ФССЦ-23.1.02.03-0007Кольца центрирующие для труб диаметром: ...
Котельная мощностью 2МВт Автор: Павел. Уважаемые коллеги.
1.16. В части 16 «Трубопроводы внутренние» содержатся ОЕРЖ на выполнение работ по прокладке трубопроводов внутренних санитарно-технических систем в жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданиях промышленных ...
Котельная мощностью 2МВт Автор: Павел. - Эти же расценки применяются при определении затрат на прокладку трубопроводов в котельных
Данные трубопроводы в котельной находятся , у нас стальной жаротрубный котел , по водоснабжению разводка идет и к котлу и к умывальникам и унитазам
Частичное закрытие расценки 3.16-9-3 Прокладка трубопроводов отопления Автор: Лана. Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
Есть расценка 3.16-9-3 Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром 80 мм. Объем 1000 м. В нее входит материал труба и комплектующие....
Бестраншейная прокладка трубопроводов методом разрушения Автор: Юлиана. Добрый вечер, коллеги. Помогите пожалуйста с выбором расценок на замену трубопровода диаметром 160 на диаметр 450 методом разрушения с увеличением диаметра.
Об уточнении порядка применения понижающих коэффициентов к нормативам накладных расходов и сметной прибыли в строительстве при определении с 1 января 2011 г. сметной стоимости строительно-монтажных работ в текущем уровне цен
Государственные сметные нормативы. Методические документы в строительстве. Методические документы по формированию сметного раздела проектной документации с применением укрупненных нормативов цены конструктивных решений
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.