Доброго времени суток! Нужна помощь. Наш сметчик дал в смете демонтаж стальных резервуаров мазутохранилища и трубопроводов с К=0,5, как на демонтаж оборудования предназначенного в лом . Разве там не должен быь К=0,7, на дем-ж М/К. Помогите разобраться
 
Цитата
Андрей Липанов пишет:
там не должен быь К=0,7, на дем-ж М/К. Помогите разобраться
Андрей Липанов,Если брали расценку по ФЕР09, то на демонтаж 0,7 (как для металлоконструкций)
 
Да, брали по ФЕР09, а трубопроводы по ФЕРм12
 
Цитата
Андрей Липанов пишет:
Да, брали по ФЕР09,
Андрей Липанов,Тогда и демонтировать нужно с К для металлоконструкций
 
Цитата
Андрей Липанов пишет:
трубопроводы по ФЕРм12
а это с 0,5