Коэффициент на стесненность на Монтажные работы???

Коэффициент на стесненность на Монтажные работы???

Коэффициент на стесненность на Монтажные работы???
 
Добрый день дорогие сметчики! Подскажите пожалуйста, есть проект с факторами стесненности:
- жилые или производственные здания, а также сохраняемые зеленые насаждения в непосредственной близости от места работ;
- стесненные условия складирования материалов на строительной площадке для нормального обеспечения материалами рабочих мест;
- при строительстве объектов, когда в соответствии с требованиями правил техники безопасности, проектом организации строительства предусмотрено ограничение поворота стрелы башенного крана;
- узкие границы между размежеванными земельными участками, предназначенными для автомобильных проездов и инженерных сетей.
Есть смета с коэф-том на стесненность по МДС35 пр.1 т.1 п.8._Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города: 1,15 на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ работы.
У меня в смете также есть МОНТАЖНЫЕ работы. Какой коэф-т на стесненность можно применить на Монтажные работы, подскажите пожалуйста! Буду очень благодарна!
 
Цитата
Карина пишет:
У меня в смете также есть МОНТАЖНЫЕ работы.
Карина,А смета Ваша на инженерные сети или сооружения, или на объекты жилищно-гражданского назначения? Если да, то применяйте по МДС35 пр.1 т.1 п.8. К=1,15
 
Монтажные работы будут проводиться внутри здания?
 
Галина Вантурина,монтажные работы по КЛ-0,4 кВ, в ТП и учет э/э
 
Карина,см ответ в #2
 
Ирина,вы немножко вроде меня не поняли. по МДС35 пр.1 т.1 п.8. К=1,15 я уже взяла на Строительные работы. А на Монтажные работы я не знаю какой коэффициент взять. Я смотрю в параметрах-коэффициенты к итогам-Справочник-Для монтажных работ.
 
Карина,Я Вас прекрасно поняла. Этот же коэффициент возьмите и для кабельной линии по ФЕРм08. Экспертиза пропускает этот коэффициент для наружных сетей
 
Ирина,мне сметчица написала замечание: Коэф. не распространяется на монтажные работы и оборудование в соответствии МДС81-35.2004. Как мне ей тогда доказать???(((
И еще по проекту есть пусконаладочные работы, к ним тоже можно применить какой-нибудь коэф-т на стесненность?
Изменено: Карина - 13.08.2015 12:26:32
 
Цитата
Карина пишет:
И еще по проекту есть пусконаладочные работы, к ним тоже можно применить какой-нибудь коэф-т на стесненность?
Карина,1,2 по МДС 81-40 с учетом того, что 85% ПНР будут выполняться в не усложненных условиях (т.е. Коэффициент на ПНР =1,17)
 
Раз по МДС 35 Существует таблица 2 Для монтажных работ и работы ведутся  в ТП(трансформаторной подстанции?),то сметчица  вправе просить изменить К=  По вопросу  стесненные условия на пусконаладочные работы . Они распространяются не на весь объем работ . Имейте ввиду (пример Смысл в чем Заказчик
утверждает, что оформление приемосдаточной документации (5%) и подготовительные
работы (10%) проводятся не в охранной зоне (к=1,2) и без условия стесненности
(к=1,15), в связи с этим предлагает такой расчет:  К=(1+1*0,2*0,85)=1,17 - получается на охранную зону
К=(1+1*0,15*0,85)=1,1275 - получается на стесненность ) Почитайте  Вестник 7(88)2008 Извлечение из письма №634-2779/ФЦ от 05.12.2007
 
Ирина, Галина Вантурина, а что по монтажным работам по КЛ как -Устройство постели при одном кабеле в траншее, -Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля, -Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг, -Затягивание проволоки в проложенные трубы и т.д.
К этим работам нельзя никакой коэффициент применить по справочнику?
 
На эти работы попробуйте К=1,15
 
Цитата
Карина пишет:
К этим работам нельзя никакой коэффициент применить по справочнику?
Карина,Повторюсь: экспертиза пропускает 1,15 для строительных работ (Строительство инженерных сетей и сооружений, а также объектов жилищно-гражданского назначения в стесненных условиях застроенной части города). Это следует из здравого смысла, т.к. при строительстве кабельных линий, строительные работы - это только траншея и благоустройство. Но кабельная линия - это инженерные сети.
 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к нормам затрат труда, оплате труда рабочих-монтажников (с учетом коэффициентов к расценкам из технической части сборников), затратам на эксплуатацию машин (включая оплату труда рабочих, обслуживающих машины), для учета в сметах влияния условий производства работ, предусмотренных проектами
Монтаж оборудования
(монтажные работы)
№ пп.
Условия производства работ
Коэффициенты
1
Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ.
1,20
2
Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т.п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям.
1,35
2.1
То же, при температуре воздуха на рабочем месте более 40 °С в помещениях.
1,50
2.2
То же, с вредными условиями труда, где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности.
1,50
2.2.1
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
1,35
2.3
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 36-часовой рабочей неделе
1,70
2.3.1
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
1,55
2.4
То же, с вредными условиями труда, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 30-часовой рабочей неделе
2,05
2.4.1
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
1,90
2.5
То же, с вредными условиями труда при стесненности рабочих мест, где рабочие-монтажники переведены на сокращенный рабочий день при 24-часовой рабочей неделе
2,30
2.5.1
То же, без стесненных условий, но при наличии вредности
2,15
3
Производство монтажных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта
1,15
3.1
То же, с вредными условиями труда (наличие пара, пыли, вредных газов, дыма и т.п.), где рабочим предприятия установлен сокращенный рабочий день, а рабочие-монтажники имеют рабочий день нормальной продолжительности
1,25
4
Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи
1,20
4.1
То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков
1,35
5
Производство монтажных работ в закрытых сооружениях (помещениях) находящихся ниже 3 м от поверхности земли (кроме перечисленных в п.п. 8, 9).
1,10
6
Монтажные работы в горной местности на высоте от 1500 до 2500 м над уровнем моря
1,25
6.1
Монтажные работы в горной местности на высоте от 2500 до 3000 м над уровнем моря
1,35
6.2
Монтажные работы в горной местности на высоте от 3000 до 3500 м над уровнем моря
1,5
7
Производство монтажных работ в подземных условиях в шахтах, рудниках, метрополитенах, тоннелях и других подземных сооружениях, в том числе специального назначения:
7.1
При отсутствии вредных условий производства работ, предусматривающих работу с сокращенным рабочим днем
1,63
7.2
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 36 часов
2,05
7.3
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 30 часов
2,40
7.4
При наличии вредных условий производства работ и сокращенной рабочей неделе - 24 часа
2,80
8
Производство монтажных работ в эксплуатируемых тоннелях метрополитенов в ночное время «в окно»:
8.1
При использовании рабочих в течение рабочей смены только для выполнения работ, связанных с «окном»
3,0
8.2
При использовании части рабочей смены (до пуска рабочих в тоннель и после выпуска из тоннеля) для выполнения работ, не связанных с «окном»
2,0
Примечания к таблице:
1. К работе вблизи объектов, находящихся под напряжением относится и работа внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена. Под высоким напряжением следует считать напряжение свыше 36 В.
Под охранной зоной вдоль воздушных линий электропередачи рассматривается участок земли и пространства, заключенный между вертикальными плоскостями, проходящими через параллельные прямые, отстоящие от крайних проводов (при не отклоненном их положении) на следующие расстояния:
Линии напряжением, кВ
м
1
2
1 до 20
10
35
15
110
20
150
25
220, 330
25
400
30
500
30
750
40
800 (постоянный ток)
30
 
МДС 81-37.2004
 
у меня примерно такая же проблема, посчмтали смету на реконструкцию кабельной линии 6 кВ к строительным работам и монтажным применили коэффициент стесненности (строительные ТЕР01, монтажные ТЕРм08) И ЖКХ теперь не пропускает этот коэффициент. Получается так что разработке грунта присвоен коэффициент (то есть как бы стесненность есть), а при прокладке кабеля этого коэффициента нет. странно как то все это...
Век живи век учись.  
 
Александр,что делать...такие правила
VkOkYaMm
Читают тему (гостей: 1)
Видеоуроки
Использование формул в коэффициентах (11)
Видеокурс по ПК ГРАНД-Смета с интерфейсом 5.0: Использование формул в коэффициентах и в лимитированных затратах
Работа с позицией и ценником
Гранд-Смета 7. Работа с позицией и ценником
Документы сметчика
Рекомендации для проведения проверки достоверности сметных разделов проектной документации
О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ, индексов изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ
Информационное письмо по вопросу заключения и порядка оплаты по контракту исполнителю, применяющему упрощенную систему налогообложения
Сертификация сметчиков
Сертификация сметчиков
Подтвердите свою квалификацию в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве — получите сертификат специалиста или специалиста высшей категории.