Можно ли изменять понижающий коэффициент сметы при составлении КС-2
 
Доброго времени интересует вопрос если в смете применен понижающий коэффициент (договор до 100000), а при составлении акта КС-2 объем работ чуть изменяется в большую сторону, что бы не увеличивать  сметную стоимость и не превышать 100000 барьер можно ли изменить понижающий коэффициент в меньшую сторону?
 
Если договорная цена твердая, при изменении объемов работ - должны быть внесены изменения в проект и заключено соответствующее доп соглашение. Для проведения любыбых дополнительных работ должны быть основания. Акт на доп работы, например и т.д. Просто так в КС-2 Вы их включать не можете
 
Нет Андрей нельзя, Ваш КС 2 должен соответствовать договорной смете а дополнительные работы, доп. соглашением и соответственно уточненной сметой.
 
спасибо  
 
До 10% можно без всяких соглашений.