Поправочный коэффициент


Страницы: 1
RSS
Поправочный коэффициент
 
Если в сборнике расценка на максимальный диаметр 300 мм, можно ли применять поправочный коэффициент к затратам, если необходимый диаметр 1020 мм?  
 
Моника, о каком сборнике идет речь?
 
ТЕР24 Теплоснабжение и газопроводы
 
а расценка какая?
 
ТЕР24-01-008-09
 
а какой поправочный вы хотите принять? насколько помню в тех части ничего подобного нет, может логичней взять 24-01-002-18 состав работы практический такой же, за исключением изоляции стыков, ее имеет смысл взять отдельно, хотя надо глянуть в консультациях, что то подобное попадалось, найду если, то выложу
 
Тоже вариант.  Вообще, я смотрю смету подрядчика, где он применяет поправочный коэффициент от меньшего диаметра к большему. Вот и возник вопрос "а можно ли?" Если найдете информацию, обязательно выкладывайте. Думаю, что это никому не помешает.
 
Нельзя, нужна индивидуальная расценка. Введение коэффициента некорректно изменит расценку, хотя на кого при проверке нарветесь.  
Страницы: 1
Vk Fb Ok Ya Mm Tw G+
Читают тему (гостей: 1)


Показать похожие темы
Похожие темы Найти еще: поправочный коэффициент

Экспорт сметы в MS Project (60)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Экспорт сметы в MS Project 2010
Возможности системы обновления (4)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Запуск и основные возможности системы обновления
Минстрой России Приказ № 75/пр от 08.02.2017 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования и
пусконаладочные работы
ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции ТТК. Монтаж быстровозводимых каркасно-панельных зданий на основе унифицированной складывающейся секции