Снос несанкционированно построенных зданий

Страницы: 1
RSS
Снос несанкционированно построенных зданий
 
Здравствутйе, коллеги! Подскажите пожалуйста (читай-ткните носом), какой документ ответит на вопрос, применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе). Не могу определиться, демонтаж относится к понятию строительство или реконструкция?
 
письмо поищите, в поисках даже на этом сайте есть, там все внятно прописано
 
Нашла только письмо Минрегиона №14093-08/ИП-ОГ о применении 1,15 и 1,25.
 
Цитата
Марина пишет:
применять ли коэф. 0,85 к НР и 0,8 к СП при демонтаже зданий (жилое, туалет, кафе).
Марина, применение этих коэффициентов обусловлено видом используемых индексов  перевода в текущие цены. А если Вы говорите о 0,9 к НР и 0,85 к СП, то  они к демонтажу не применяются.
 
Спасибо большое!это именно то, что нужно было
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)


Создание шаблона начислений (53)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Создание пользовательского шаблона начислений
Порядок создания локальной сметы (11)
Полный обучающий видеокурс по работе в программе ГОССТРОЙСМЕТА: Порядок создания локальной сметы
Минстрой России Приказ № 406/пр от 04.06.2015 О внесении сметных нормативов в федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета Вестник ценообразования и сметного нормирования №7(184) 2016 Даже наиболее опытные специалисты совершают ошибки, которые могут стоить предприятию не один миллион. Однако учиться лучше, анализируя чужие ошибки. Что получает опытный экономист, сметчик, ГИП, ГАП или специалист технадзора, выписывая журнал «Вестник ценообразования и сметного нормирования»?